采暖计算中管径选择与规范矛盾时如何选择关井
zxq020493
zxq020493 Lv.2
2007年09月13日 11:30:30
来自于采暖供热
只看楼主

在采暖水利计算中,经常会遇到以下问题:房间热负荷太小,在选管径时,流量经常出现在DN10-DN15之间,尤其是经常为DN15,但采暖通风与空气调节设计规范规定:4.8.7采暖系统供水、供气干管的末端和回水干管时段的管径,不宜小于20MM,低压蒸汽的供气干管可适当放大。 我设计一个别墅,各方间负荷都特别小,一层的总负荷也就7000以内,末端给水干管管径按书本选为DN10和规范相矛盾,请各位大侠指点指点。

在采暖水利计算中,经常会遇到以下问题:房间热负荷太小,在选管径时,流量经常出现在DN10-DN15之间,尤其是经常为DN15,但采暖通风与空气调节设计规范规定:4.8.7采暖系统供水、供气干管的末端和回水干管时段的管径,不宜小于20MM,低压蒸汽的供气干管可适当放大。 我设计一个别墅,各方间负荷都特别小,一层的总负荷也就7000以内,末端给水干管管径按书本选为DN10和规范相矛盾,请各位大侠指点指点。
免费打赏
hlyu
2007年09月13日 15:16:25
2楼
供水、供气干管的管径一定按设计规范规定选取,支管按你计算的管径确定,但不要小于DN15。
回复
mage780705
2007年09月13日 15:52:26
3楼
我认为规范在这一方面已经有所落后,我们的规范制定的比较早,而最近几年保温要求比较严格,所以建筑热负荷有很大的下降,流量自然不大,再者,管径要求不能小于DN20,由此,再按照原来的规范要求的比摩阻已经不合适,我认为比摩阻可以放小一点,最重要的是要阻力计算平衡.
回复
zxq020493
2007年09月14日 10:00:41
4楼
各位大侠说得有道理,但按照实用供热空调设计手册95/70度热水选择计算,选取的单位比摩阻太小了,计算出的摩擦阻力太小,怎样进行水利计算呢,各位大侠指点指点
回复
zxq020493
2007年09月14日 10:06:29
5楼
请问阻力平衡可以采取怎样的方法,如果楼层之间不平衡,应该采取什么样的方法,可以适当放大管径吗
回复