排烟风口的布置问题
haobazi
haobazi Lv.2
2013年08月05日 16:55:36
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 haobazi 于 2013-8-5 17:05 编辑 各位同行,我一直有个疑问,就是关于排烟风口的布置问题,在一个防烟分区内的排烟风口如何设计?是防烟分区最远端距风口的距离在30米内?,还是在该分区内随意布置均可,相关规范有无要求?多谢。

本帖最后由 haobazi 于 2013-8-5 17:05 编辑

各位同行,我一直有个疑问,就是关于排烟风口的布置问题,在一个防烟分区内的排烟风口如何设计?是防烟分区最远端距风口的距离在30米内?,还是在该分区内随意布置均可,相关规范有无要求?多谢。

殷金宇
2013年08月05日 18:24:28
2楼
还需考虑气流组织问题吧
回复
云飘飘
2013年08月06日 07:29:24
3楼
30米之内,气流组织,适当考虑美观。
回复
you771020
2013年08月06日 12:37:50
4楼
5 防烟分区内任一点距排烟口的水平距离不应大于30.0m;只要控制在这条规范内就可以了。
回复
爱港湾
2016年03月01日 14:39:58
5楼
我想问一下 这是在哪写的呀