关于电表箱大小的选取
cq_liyu_fish
2013年08月05日 13:05:15
来自于断路器
只看楼主

之前一直根据规范,有计算负荷的大小,查表选择电表箱大小,比如13KW,选取DT862-4 10(40)的电表箱。但是具体怎么个选取原则,一直不太清楚。请大侠详细指点下。还问一下现在电表箱一般有些撒子规格的哦

之前一直根据规范,有计算负荷的大小,查表选择电表箱大小,比如13KW,选取DT862-4 10(40)的电表箱。但是具体怎么个选取原则,一直不太清楚。请大侠详细指点下。
还问一下现在电表箱一般有些撒子规格的哦
einejgoeng
2013年09月21日 21:38:37
2楼
学习了,谢谢楼主分享啊。
回复
lgfeng001
2013年09月25日 17:00:22
3楼
帮楼主顶上去
回复
nanjingfenyuanshi
2013年10月08日 17:03:40
4楼
帮楼主顶上去
回复
duanyu1218
2013年10月10日 10:25:06
5楼
我一般是这样选的:13KW,计算电流20A左右,断路器整定电流一般是32A吧,电表量程选40A。还有电表最大量程至少不比断路器整定电流小。所以选取DT862-4 10(40)。