如何从低压配电柜里引出电流线
lymise
lymise Lv.2
2007年09月13日 10:44:47
只看楼主

现在因需要在低压配电柜外装电流变送器检测低压配电柜里的回路电流,请问应该如何引电流线出来

现在因需要在低压配电柜外装电流变送器检测低压配电柜里的回路电流,请问应该如何引电流线出来
免费打赏
ccc678
2007年09月13日 15:39:11
2楼

如果你另装互感器,就拆去电流端子的连接片,电线直接接在端子的二端。
PS:注意互感器的容量是否足够?
回复
lingxuct
2007年09月13日 21:21:08
3楼
小电流(30A以下)可直接从负载线路中取,大电流装电流互感器,从互感器二次接。
回复
lymise
2007年09月14日 10:26:34
4楼
谢谢上面两位,现在我在低压配电柜外是有穿心式的电流变送器,所以需要从电柜里面拉电流线,
请问电柜里面的电流端子是在哪里,连接片又是什么样的?能描述得详细点吗
回复
gxhdxj@co163
2007年09月14日 22:33:52
5楼
互感器的容量大小取决于什么
回复
mr_yon
2007年09月27日 16:29:58
6楼

你这个穿心式的电流变送器是怎样用的没有说清楚,是穿过主回路的负载电流还是穿过主回路互感器二次侧的信号电流?常用的电流变送器大多都是串联在电流互感器的二次回路中,或者为其专设一只互感器,很少见到有穿心式的.
回复
zaq6789
2007年11月01日 11:06:24
7楼
这时都是高手呀,小弟在这里得好好学学,以后我会经常来,谢谢各位
回复
qiqi19801209
2007年11月01日 16:25:20
8楼


兄弟,找个带变送功能的互感器解决,方便,防便
回复

相关推荐

APP内打开