质量通病问题,柱根烂根很严重,柱截面600x800,烂根四分之一左右,高200mm
juan520025
juan520025 Lv.3
2013年08月04日 22:56:10
只看楼主

质量通病问题,柱根烂根很严重,柱截面600x800,烂根四分之一左右,高200mm,上部承受比较大的力,而且建筑结构主体已经全部施工完成,在回填地坪,拆除砖模过程中发现的,请问各位大师,怎么处理?难道按一般常规的处理??急急急!谢谢

质量通病问题,柱根烂根很严重,柱截面600x800,烂根四分之一左右,高200mm,上部承受比较大的力,而且建筑结构主体已经全部施工完成,在回填地坪,拆除砖模过程中发现的,请问各位大师,怎么处理?难道按一般常规的处理??急急急!谢谢
无间道
2013年08月05日 05:57:26
2楼
这样的范围应该不属于质量通病的范围了,应该属于质量事故了吧。
回复
jsenron
2013年08月05日 07:58:55
3楼
要设计院出处理意见,不能按常规处理
回复
wanglixin6181
2013年08月05日 09:03:31
4楼
jsenron 发表于 2013-8-5 07:58 要设计院出处理意见,不能按常规处理我的看法与版主不同。出这样的问题,与设计院无关;要设计院出处理意见,也要有一种说法。施工时,业主、监理、质监等都干什么去了?无间道兄说得不错,这是质量事故;不是设计院出个处理方案就完事了。
回复
结构koala
2013年08月05日 09:04:00
5楼
有问题早处理!
回复
runningwalker
2013年08月05日 09:27:41
6楼
同意上面的说法,这个已经严重影响结构的安全了,必须各方表态出意见,不能扔给设计来处理。
回复
jsenron
2013年08月05日 10:50:58
7楼
一介书生第二 发表于 2013-8-5 09:03 我的看法与版主不同。出这样的问题,与设计院无关;要设计院出处理意见,也要有一种说法。施工时,业主、 …是质量事故,但是不能施工单位和监理单位现场做处理决定。需要设计出处理意见。该加固的加固。你的意思和我表达的意思不是一回事
回复
jsenron
2013年08月05日 10:54:46
8楼
jsenron 发表于 2013-8-5 07:58 要设计院出处理意见,不能按常规处理还是“结构老卢”兄弟理解我,多谢加分
回复
juan520025
2013年08月05日 12:33:54
9楼
结构k。o。ala 发表于 2013-8-5 09:04 有问题早处理!提点处理措施啊!
回复
juan520025
2013年08月05日 12:34:19
10楼
jsenron 发表于 2013-8-5 10:50 是质量事故,但是不能施工单位和监理单位现场做处理决定。需要设计出处理意见。该加固的加固。你的意思 …提出点处理办法建议啊
回复
juan520025
2013年08月05日 12:36:14
11楼
runningwalker 发表于 2013-8-5 09:27 同意上面的说法,这个已经严重影响结构的安全了,必须各方表态出意见,不能扔给设计来处理。这种情况,一般都是施工队出解决方案,由监理审核,再给设计看能否可行。