满堂架为什么必须用顶托,严禁扣件受力?
wolf808284
wolf808284 Lv.2
2013年08月04日 21:27:29
来自于建筑施工
只看楼主

为什么满堂架,梁板底支撑必须顶托受力,严禁扣件受力。记得前几年的做法都很少用顶托,方木放在小横杆上,小横杆连接钢管立柱,扣件受力的。翻了翻模板安全技术规范(JGJ162-2008),好像没有找到这一条啊

为什么满堂架,梁板底支撑必须顶托受力,严禁扣件受力。记得前几年的做法都很少用顶托,方木放在小横杆上,小横杆连接钢管立柱,扣件受力的。翻了翻模板安全技术规范(JGJ162-2008),好像没有找到这一条啊
免费打赏
wolf808284
2013年08月05日 20:38:05
13楼
我想知道规范里面哪一条有这样的强制性规定 呵呵 我没有找到这一条
回复
it.is.me
2013年08月05日 22:17:48
14楼

学习一下,领教了
回复
古今
2013年08月05日 23:36:00
15楼
luo470829 发表于 2013-8-5 08:03 满堂架分为满堂脚手架和满堂支撑架,满堂脚手架是用扣件传力的,而满堂支撑架与模板规范一致,要求用可调托 …支持,采用顶托后 计算、施工都省事,且效果也好。
回复
teamaker
2013年08月06日 09:29:20
16楼
用顶托更符合力学模型的假定,更合理
回复
hahasix
2013年08月06日 10:23:48
17楼
学习学习。
回复
xianliusc
2013年08月06日 10:41:24
18楼
扣件脆性不好,钢管能承受的剪力比较大,而且施工现场用的扣件老化、损耗严重,有的未必能拧紧。