几台机组用什么方法可以自动根据负荷跳关机组?
sheenhui
sheenhui Lv.2
2013年08月03日 22:30:05
来自于中央空调
只看楼主

小弟是初接触中央空调的新手,最近在一个商场做。这个商场总共有三台机组,两台800冷吨的约克离心机 ,一台240冷吨的螺杆机。离心机多是在商场客流量大负荷高的时候开机。而螺杆机就在12点以后单独供给 5楼的KTV 夜总会 和早晨提前开机降公共区域的环境温度。 商场的比较简单也单一,也没有很精细的温度调节。环境温度不高于25.6就OK.公共区域 吊柜 加风柜 新风机 小商家全是盘管机。初来这里的时候被错综复杂的管路连接惊呆了。

现在有几个不明白的问题请教大家
1.既然商场有五层,而且晚上12到5点的时候只开螺杆机供冷。可以在每层冷冻水的总管处加装电动蝶阀吗?在晚上的时候不供冻水的楼层,关闭蝶阀。只供5楼,是否可以节能?
2.现在全国普遍热,我们现在3台机的情况下(最多只能开两台离心机)冷却水在 负荷最高或者室外温度湿度大的时候温度很高,曾经发生过因水温高导致机组 跳机 。我依稀记得在以前工作的地方,貌似有冷却水中混入冷冻水的系统,用几个阀门和变频器控制。因为是新手哪位大大有图纸可以供大家谈论学习吗?
3.有三台机组,商场客流量(险些打出来人流量:L)不是固定的,那么值班的空调工就需要不断的根据负荷手动开启机组来满足现场的需求。(嗯~~~这个问题貌似太笼统了)有什么办法或者系统是可以根据负荷和机组峰值电流情况来自动转换开启机组的呢?
看到上面大家也许或者Maybe有点累了。恳请大大们不吝宝贵的经验资料或者看法,刚到一个新地方。需要提出自己不同的看法貌似是我的一个习惯??------------是病!需要你们来治疗




重点的部分为方便大家的阅读已经特别的标做红色字体了,希望大家看到舒服的同时提出你们宝贵的意见。再次感谢!
免费打赏
sheenhui
2013年08月03日 22:31:40
2楼
欢迎大家围观
回复
co936201979
2013年08月04日 07:36:54
3楼
制冷设备;只要温度降到啦设定值;应该都有自动停机的温控装置;假如;必要地时候;需要附加一些系统控制装置;现在附加的控制装置;一般都是全自动的;谢谢;进攻产考
回复
sheenhui
2013年08月04日 17:16:10
4楼
co936201979 发表于 2013-8-4 07:36 制冷设备;只要温度降到啦设定值;应该都有自动停机的温控装置;假如;必要地时候;需要附加一些系统控制装 …谢谢你宝贵的意见。一起进步学习
回复
sheenhui
2013年08月05日 11:40:25
5楼
没人关注。。。自顶
回复
sheenhui
2013年08月05日 11:40:54
6楼
没人关注。。自顶
回复
you771020
2013年08月06日 11:04:04
7楼
可以采用DDC控制啊!目前大型的商场都有群控控制啊!租户一样采用区域阀也可以群控设置,冷却水过高是否你们的冷却塔与机组不配啊!可以自己查看一下
回复
adingkgb
2013年08月06日 12:04:56
8楼
本帖最后由 adingkgb 于 2013-8-6 12:06 编辑

1. 每层冷冻水的总管处加装电动蝶阀吗?在晚上的时候不供冻水的楼层,关闭蝶阀。如果该层确定不使用空调,那么从节能上来说是一个有效的措施(如果AHU FCU机组自己都有电动阀可以关闭的,那就不需要了)。但问题是你的水系统是否具有保障主机侧安全流量的措施(比如主供回水分集水器之间的压差旁通阀之类),否则末端流量过小可能导致主机低于安全流量而报警停机

2. 貌似有冷却水中混入冷冻水的系统,用几个阀门和变频器控制这个不明白你说的是什么意思,如果为了降低冷却水温度而混入冷冻水,那么这种方法是很费能的,而且前提是末端负荷不处于高负荷工况,否则冷却系统的散热能力不足的话,解决不了问题。根本上来说,对于冷却水温度过高,主机跳停,要查找原因(冷却水流量,冷却塔降温能力,主机换热器是否结垢等)

3. 根据负荷和机组峰值电流情况来自动转换开启机组一般来说每台主机本身会根据水温而自行调节输出冷量,但多台主机的自动增减机,就涉及到‘主机群控’。这个也可以做(一般如果是主机厂家自己来做的话,相对比较准确安全,前提是系统采用同一品牌的主机。当然也有楼宇自控来做的,但必须要和主机厂家配合,主机要开放通讯协议并上传相关运行参数。同时主机厂方要给出主机的调节工况范围速率要求等) 如果简单点而且末端对水温要求不高的话,现场也可以采用不同主机的设定温度不同的方法来实现主机根据不同负载自行调节及增减机的功能(但这种控制很粗糙)
回复
sheenhui
2013年08月06日 14:12:53
9楼
adingkgb 发表于 2013-8-6 12:04 1.每层冷冻水的总管处加装电动蝶阀吗?在晚上的时候不供冻水的楼层,关闭蝶阀。如果该层确定不使用空调,那 …学习了 。完全解读了我的疑问
回复
andysulon
2013年08月06日 14:58:28
10楼
不错不错不错不错不错不错不错
回复
gjj563214
2013年08月09日 14:39:27
11楼
adingkgb 发表于 2013-8-6 12:04 1.每层冷冻水的总管处加装电动蝶阀吗?在晚上的时候不供冻水的楼层,关闭蝶阀。如果该层确定不使用空调,那 …之前还不知道压差旁通阀是做什么的,现在明白了
回复

相关推荐