几台机组用什么方法可以自动根据负荷跳关机组?
sheenhui
sheenhui Lv.2
2013年08月03日 22:30:05
来自于中央空调
只看楼主

小弟是初接触中央空调的新手,最近在一个商场做。这个商场总共有三台机组,两台800冷吨的约克离心机 ,一台240冷吨的螺杆机。离心机多是在商场客流量大负荷高的时候开机。而螺杆机就在12点以后单独供给 5楼的KTV 夜总会 和早晨提前开机降公共区域的环境温度。 商场的比较简单也单一,也没有很精细的温度调节。环境温度不高于25.6就OK.公共区域 吊柜 加风柜 新风机 小商家全是盘管机。初来这里的时候被错综复杂的管路连接惊呆了。

现在有几个不明白的问题请教大家
1.既然商场有五层,而且晚上12到5点的时候只开螺杆机供冷。可以在每层冷冻水的总管处加装电动蝶阀吗?在晚上的时候不供冻水的楼层,关闭蝶阀。只供5楼,是否可以节能?
2.现在全国普遍热,我们现在3台机的情况下(最多只能开两台离心机)冷却水在 负荷最高或者室外温度湿度大的时候温度很高,曾经发生过因水温高导致机组 跳机 。我依稀记得在以前工作的地方,貌似有冷却水中混入冷冻水的系统,用几个阀门和变频器控制。因为是新手哪位大大有图纸可以供大家谈论学习吗?
3.有三台机组,商场客流量(险些打出来人流量:L)不是固定的,那么值班的空调工就需要不断的根据负荷手动开启机组来满足现场的需求。(嗯~~~这个问题貌似太笼统了)有什么办法或者系统是可以根据负荷和机组峰值电流情况来自动转换开启机组的呢?
看到上面大家也许或者Maybe有点累了。恳请大大们不吝宝贵的经验资料或者看法,刚到一个新地方。需要提出自己不同的看法貌似是我的一个习惯??------------是病!需要你们来治疗




重点的部分为方便大家的阅读已经特别的标做红色字体了,希望大家看到舒服的同时提出你们宝贵的意见。再次感谢!
免费打赏
daixun110
2013年08月09日 22:27:25
12楼
adingkgb 发表于 2013-8-6 12:04 1.每层冷冻水的总管处加装电动蝶阀吗?在晚上的时候不供冻水的楼层,关闭蝶阀。如果该层确定不使用空调,那 …实在没什么可说的了
回复
xiangjun_1969
2013年08月10日 07:46:38
13楼
学习学习。。。。。。
回复
chachababy
2013年08月10日 12:12:14
14楼
1、加电动阀是可以的,节省很大一部分能源浪费。
2、冷却水降不下来就清洗冷却塔就差不多了,如果填料损坏严重就加塔。用冷水去给冷却水降温就像郭德纲相声里从平顶山运煤到大同卖,不值当的。
3、主机通常都是可以根据水温自动上载卸载的。如果你的机器老,就找自控厂家改下。还想节能就用变频这些技术
回复
y6031818
2013年08月10日 17:24:34
15楼
又出现好贴,,,收藏,,虽然答不出一二来
回复
xlhjanus
2013年08月12日 10:54:05
16楼
回答第1个问题:
按楼主所说,实际此套系统是两种工况运转(12点以后和其他时段),按楼主的思路是可行的的,可以在每层总管上(回水管)上安装电动蝶阀通过时间段来控制开、关(前提是风柜等没有水路控制的电动阀),但要注意阀门关闭的情况下,循环支路减少,压差增大,水流量减少对主机的影响,所以对主循环泵考虑变频控制,或针对这种工况另加装合适的循环泵(这样的效果比变频要好)。
回复
pjianchao
2013年08月12日 11:06:49
17楼
路过,学习了
回复
wwodemingzi2013
2013年08月12日 17:55:04
18楼
刚毕业~学习中~
回复
coxtltxk
2013年08月13日 01:00:25
19楼
写的不错啊,顶~~~~~~~~~
回复
jiebaozhea
2013年12月28日 11:11:36
20楼
关于客流大小负荷不同,你可以把两台离心机的水温这样设置:一台控制出水温度7度,另一台控制回水温度14或15度。这样应该可以
回复
guojunfeng321
2014年01月03日 10:18:57
21楼
应该采用自动控制能实现你说的功能!
回复