直径18米的圆形结构,只有外圈有12根柱子,梁扳结构,不用预应力梁扳,如何做?我建模也用STW算过,但不放心,请指教,这种结构能做吗?
直径18米的圆形结构,只有外圈有12根柱子,梁扳结构,不用预应力梁扳,如何做?我建模也用STW算过,但不放心,请指教,这种结构能做吗?
2楼
只有18米无所谓啦,可以用钢结构的,混凝土的也做得出,只是梁取大点钢筋多点
回复
3楼
一定要做成平顶的吗,
如果可以的话,做成坡屋顶,受力合理很多,也会节省材料!
回复
4楼
圆形的做成三向井梁正好,这样的话,梁尺寸不会太的,受力也更合理
回复
5楼
忘了说明,三层,钢筋混凝土结构.做成三项井梁,没有梁连接的柱子位移比不够,谢谢4楼的回答
回复
6楼
井字梁是个不错的选择
做混凝土的构件,用它比较经济
回复
7楼
我用三向井梁验算了一下(我是按一层算的,因采取环梁做支撑,井梁配筋应和层数关系不大的),梁高取300X700(约为跨度的1/25),12跟边柱支撑,环梁做成的350X1000,作为井梁的刚性支撑。井梁的配筋为百分之一左右,最大挠度不超过50mm(远比18000/200=90小),裂缝当然没问题。
有计算结果表明,楼主如下的问题,是不存在的,此种方案应是合理的。
附件中是我的电算结果,可以作为参考
回复
8楼
下面是我的pkpm计算模型
回复
9楼
谢谢suibing,你的模型与我的有区别,我们一般都是斜梁与环梁交接的地方采用铰接,当然你的采用铰接也满足要求。请问你的模型斜梁是采用复制得到的?我一般件比较复杂的就建筑转化为结构.
回复
10楼
对于斜梁建模的问题,我是先输入如图的轴网,再加梁形成的
回复
11楼
直径18米的圆形结构,对我们院来说直径太小了点呀,我们主要为国家储备库建设圆形结构筒仓,直径多为20米、25米、30米、36米,高达40~50米,应该是没什么大 的问题的,况且浅圆仓储备库直径大,承载高,底部中心卸料都没什么问题!
回复