关于混凝土施工的问题
梦翅膀
梦翅膀 Lv.3
2013年08月03日 11:43:36
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-3 23:16 编辑 剪力墙柱混凝土浇筑后12个小时拆模后的情形

本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-3 23:16 编辑

剪力墙柱混凝土浇筑后12个小时拆模后的情形 IMG_20130730_154016.jpg IMG_20130730_154223.jpg

IMG_20130730_154016.jpg


IMG_20130730_154223.jpg

免费打赏
liyaohui2013
2013年08月03日 12:26:40
2楼
主要出现蜂窝和浆包不住钢筋。
回复
wen3146
2013年08月03日 12:30:22
3楼
这应该是没有振捣吧.....
回复
wanglixin6181
2013年08月03日 13:23:43
4楼
不是商品混凝土吧,否则即使没有振捣也不至于出现此种情况。施工方不负责任:Q
回复
jiangongboy
2013年08月03日 14:52:44
5楼
第一张,漏震了~第二张,打灰前摸脱模剂了么?或者浇水湿润了么?
回复
尘埃
2013年08月03日 17:08:48
6楼
振捣时间不够,问题不算很大,凿掉表面如果里面没有松散就按规范补上就OK了
第二张,模板没淋水或者拆模过早了吧,不太确定
回复
cyj95566
2013年08月03日 17:12:46
7楼
第一张,漏震了
回复
无间道
2013年08月04日 06:30:40
8楼
施工管理也太差了吧?
回复
hcy182403928
2013年08月04日 08:32:52
9楼
这个跟拆模迟早不是很相干吧,处了问题别推卸责任呀,找到问题的所在才能在以后的工作中避免:L
回复
vikings_yu
2013年08月07日 10:09:21
10楼
振捣问题吧
回复
linchu636178
2013年08月16日 09:03:25
11楼
振捣不到位、不密实所致。