本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-3 23:16 编辑 剪力墙柱混凝土浇筑后12个小时拆模后的情形
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-3 23:16 编辑
剪力墙柱混凝土浇筑后12个小时拆模后的情形
2楼
主要出现蜂窝和浆包不住钢筋。
回复
3楼
这应该是没有振捣吧.....
回复
4楼
不是商品混凝土吧,否则即使没有振捣也不至于出现此种情况。施工方不负责任:Q
回复
5楼
第一张,漏震了~第二张,打灰前摸脱模剂了么?或者浇水湿润了么?
回复
6楼
振捣时间不够,问题不算很大,凿掉表面如果里面没有松散就按规范补上就OK了
第二张,模板没淋水或者拆模过早了吧,不太确定
回复
7楼
第一张,漏震了
回复
8楼
施工管理也太差了吧?
回复
9楼
这个跟拆模迟早不是很相干吧,处了问题别推卸责任呀,找到问题的所在才能在以后的工作中避免:L
回复
10楼
振捣问题吧
回复
11楼
振捣不到位、不密实所致。
回复