电动阀运行不稳定
ouyang039
ouyang039 Lv.2
2013年08月03日 05:34:49
只看楼主

冷却水系统装有电动阀,可以手动也可以自动,但是在自动挡的时候经常开到开到一半或者是其它情况,反正就是经常都不能达到全开,恳求高人指点

冷却水系统装有电动阀,可以手动也可以自动,但是在自动挡的时候经常开到开到一半或者是其它情况,反正就是经常都不能达到全开,恳求高人指点
免费打赏
206079
2013年08月03日 09:56:13
2楼
你这个描述不好判断,是开到一半就停了,还是开到一半开不动?
建议你在阀门就地用一个4到20mA的电流试验一下,如果能够全开全关,表示你的阀门没有问题,你的控制有问题,如果不能全开全关,表示阀门有问题,譬如调节里面的力矩或者重新调零等
回复
ouyang039
2013年08月03日 22:36:59
3楼
206079 发表于 2013-8-3 09:56 你这个描述不好判断,是开到一半就停了,还是开到一半开不动?建议你在阀门就地用一个4到20mA的电流试验一 …是开到一半就停了。所使用的电动阀是具有开关型和调节型两种功能,现在使用的是开关型功能。但是按你说如果回路有问题的话,有时候重启一下电源问题又解决了。这是我奇怪的地方
回复
tumuxiaoshitou
2013年08月08日 21:08:39
4楼
又可以学到东西了
回复
happykavey
2013年08月09日 09:31:12
6楼
换个阀门试试看
先逐步排查出问题的存在点
回复
meng770205
2013年08月09日 11:49:37
7楼
ouyang039 发表于 2013-8-3 22:36 是开到一半就停了。所使用的电动阀是具有开关型和调节型两种功能,现在使用的是开关型功能。但是按你说如 …开关型的是直接给电源,你查一下电源在开到一半的时候是多少,如果电压正常说明你的阀机械部分有没有卡的现象.
回复
鸭江绿水
2013年08月09日 21:37:39
8楼
既然有电动阀,就有温度控制,检查温度设定值是否正确,温度取样点是否合理。手动能否全开或全关可以判断电动阀机械部分是否有问题。
回复
gaojian008082
2013年08月10日 20:35:37
9楼
楼主的问题也与到过,不过还没有搞定,学习楼上的
回复

相关推荐