前几天,同事交给一个小任务,有一个工地的墙,单独的一片墙体,高 5m ,长 16m ,材料普通砖,砂浆等级》 10 ,厚度 200mm 。同事让我算算能不能抗风。 我是这么算的,风荷载好算,独立墙体,按主体结构的风荷载公式计算,就能得到 5m 处的风荷载标准值,为了安全,我假设 0-5m 都是这个标准值,就是风荷载沿墙高均匀分布。这样对墙的角点有一个倾覆的弯矩,同时,墙体重力对角点也有一个抗倾覆的弯矩,按照《砌体》
前几天,同事交给一个小任务,有一个工地的墙,单独的一片墙体,高
5m
,长
16m
,材料普通砖,砂浆等级》
10
,厚度
200mm
。同事让我算算能不能抗风。
我是这么算的,风荷载好算,独立墙体,按主体结构的风荷载公式计算,就能得到
5m
处的风荷载标准值,为了安全,我假设
0-5m
都是这个标准值,就是风荷载沿墙高均匀分布。这样对墙的角点有一个倾覆的弯矩,同时,墙体重力对角点也有一个抗倾覆的弯矩,按照《砌体》
4.1.6
条,进行稳定性计算。得到墙厚的一个限制尺寸。
同时,墙身为受弯构件,按
5.4.1
条和
5.4.2
条计算受弯受剪承载力,弯矩设计值和剪力设计值均由均布的风荷载产生。这样又得到墙厚的两个限制尺寸。综合以上三个尺寸,取最大值就是了。
我觉得我的思路是对的,一方面进行整体稳定计算,一方面进行墙身承载力计算。
可是同事说不对,说我按
4.1.6
条计算稳定是按刚体考虑的,等于没考虑砂浆强度,没考虑墙本身的受弯刚度,他的意思是风荷载产生的倾覆弯矩《自重的抗倾覆弯矩
+
墙本身的抗弯能力。我觉得这样是不是把稳定性计算和强度计算混淆了呢?另外,
4.1.6
条文里说砌体结构作为一个刚体,那这意思应该就是验算稳定时,就把它看作刚体啊。
求指正!简单地说,就是这墙体计算稳定时,考虑不考虑墙体本身的抗弯刚度的问题。
12楼
鲁烟半岛epc 发表于 2013-8-12 08:37 我的不是围墙,是单独的一面墙体。独立的单独的一面墙体就应该属于维护结构,应该按维护结构风荷载计算,由于其受风面积相对于主体结构而言是较小的,所以应该考虑阵风影响等。
回复
13楼
我想问下要验算稳定性吗
回复
14楼
hyp1962 发表于 2013-8-12 10:11 单独的一面墙体就应该属于维护结构,应该按维护结构风荷载计算,由于其受风面积相对于主体结构而言是较小 …不能吧,规范里的公式有主体结构和围护结构之分,我知道算非抗震构件,如框架填充墙的受力时,就得用围护结构的风荷载公式,计算主体框架时就得用主体结构的风荷载公式。请问,是不是这样。围护结构一般是直接承受风荷载的,主体是间接承受风荷载的。对吗?那么主体风荷载的公式包括由围护结构传来的荷载了吗
回复
15楼
鲁烟半岛epc 发表于 2013-8-12 15:58 不能吧,规范里的公式有主体结构和围护结构之分,我知道算非抗震构件,如框架填充墙的受力时,就得用围护 …主体结构也是直接承受风荷载的。风荷载的变化及影响因素非常多、非常复杂,风荷载大小其实是与受荷面积有关的,受荷面积越小,其受局部阵风影响越大。
回复
16楼
hyp1962 发表于 2013-8-12 19:20 主体结构也是直接承受风荷载的。风荷载的变化及影响因素非常多、非常复杂,风荷载大小其实是与受荷面积有 …主体结构直接承受风荷载…………那你能跟我说说,规范里的风荷载计算公式,主体的围护结构的,分别什么时候用吗?我知道的,结构整体分析时,用主体的;算填充墙自身受力时,用围护的。对吗?单独的一面墙,用围护的还是主体的?
回复
17楼
一介书生第二 发表于 2013-8-2 20:33 个人认为,稳定性计算和强度计算是两个不同的概念。以素混凝土与钢筋混凝土为例,两者的重度相差不大,在同 …很有道理!
回复
18楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
19楼
这个我受教了。以前没考虑过
回复