混凝土发胀,有气泡,请教是什么原因?
krysta
krysta Lv.2
2013年08月02日 13:28:51
来自于建筑施工
只看楼主

独立基础,普通商品混凝土,初凝后向四周发胀,像个面包一样,还有孔洞有气泡涌出。不知怎么回事?是加气混凝土吗?还是膨胀混凝土?楼板也有。请各位前辈帮忙看看,分析一下,谢谢了。

独立基础,普通商品混凝土,初凝后向四周发胀,像个面包一样,还有孔洞有气泡涌出。 不知怎么回事?是加气混凝土吗?还是膨胀混凝土?楼板也有。请各位前辈帮忙看看,分析一下,谢谢了。

1.jpg

2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
天使眼神
2013年08月02日 13:30:17
2楼
可能为了和易性,添加了加气剂,如果气量大了,强度应该会受影响。

回复
daheshop
2013年08月02日 14:48:07
3楼
很大可能是因为水泥或粉煤灰用量较大,致使浆料浓度大。搅拌中裹入的空气和外加剂产生的空气被浆料粘附
所以还应该是从浆料这一块入手解决
回复
甲方施工员
2013年08月03日 09:55:23
4楼
引气剂多了,振捣不到位
回复
zxg224
2013年08月03日 15:09:58
5楼
像这种情况要适当的延长振捣时间,到气泡基本没有时才可以停止振捣
回复
jbiloveyou1987
2013年08月03日 15:47:10
6楼
那么大的气泡还是头一次见到,以前都没有看到过
回复
cyj95566
2013年08月03日 17:09:00
7楼

引气剂多了,振捣不到位
回复
现场救火员
2013年08月03日 21:12:48
8楼
看看水泥安定性何不合格啊,不合格的水泥拌合物就是这个样。
回复
chu0727
2013年08月04日 00:05:34
9楼
这个应该是水泥的原因,振捣应该不存在问题,因为表面浮浆很多。
回复
asdf861002
2013年08月04日 11:52:18
10楼
捣鼓的问题还有温度过高,混凝土失水过快。
回复
zxl276292298
2013年08月04日 15:51:55
11楼
1、混凝土有问题;
2、现场工人振捣不到位,漏振或者振捣时间不够;
3、混凝土养护时间太短。
回复

相关推荐

APP内打开