26层高层79,4米。开角窗的部位,梁怎么设,是做悬挑梁还是做连梁,要是做连梁模型应该怎么建,我是把角窗部位全开洞,但是“楼层组装”以后角部还是有墙的立面痕迹,这怎么处理呢?求教······
26层高层79,4米。开角窗的部位,梁怎么设,是做悬挑梁还是做连梁,要是做连梁模型应该怎么建,我是把角窗部位全开洞,但是“楼层组装”以后角部还是有墙的立面痕迹,这怎么处理呢?求教······
2楼
(1)在剪力墙结构外墙角部开设角窗时,《全国民用建筑工程设计技术措施(结构)》: B级高度的高层剪力墙结构不应在剪力墙外墙角部开设角窗;抗震设计时,8度及8度以下地震区的高层剪力墙结构不宜在剪力墙外墙角部开设角窗,必须设置时,应进行专门研究,并宜采取下列措施:
1)角窗洞口不应过大,连梁不宜过小,并应上、下对齐。
2)角窗洞口附近应避免采用短肢剪力墙和单片剪力墙,宜采用T形、L形、[形等截面形式的墙体,墙厚宜适当加大。
3)转角处楼板宜局部加厚,配筋宜适当加大,并配置双层的直通受力钢筋;必要时,可于转角处的板内设置连接两侧墙体的暗梁。
(2)北京市建筑设计研究院编著的《建筑结构专业技术措施》的建议是:抗震设防烈度为8度时,高层剪力墙结构不宜在外墙角部开设角窗,必须设置时应加强其抗震措施,如:
l)宜提高角窗两侧墙肢的抗震等级,并按提高后的抗震等级满足轴压比限值的要求。
2)角窗两侧的墙肢应沿全高设置约束边缘构件。
3)抗震计算时应考虑扭转耦联的影响。
4)角窗处房间的楼板宜适当加厚,配筋宜适当加强。
5)宜加强角窗窗台连梁的配筋与构造。
6)角窗墙肢厚度不宜小于250mm。
补充:结构电算时,转角梁的负弯矩调幅系数、扭矩折减系数均应取l.0。抗震设计时,应考虑扭转耦联影响。
回复
3楼
谢谢了···还有就是在pkpm中角窗部位的连梁怎么建呢?我是把角窗部位开洞,形成连梁,但是“楼层组装”以后角部还是有墙的立面痕迹,这怎么处理呢?求教······
回复
4楼
这个还是截个图别人一看就明白,问题问的越细别人越好回答,没图理解上可能不会完全相同,谢谢
回复