土建风道,新手求大虾帮忙!
twl5085690
twl5085690 Lv.3
2013年08月02日 11:36:10
来自于通风排烟
只看楼主

与土建风道连接的钢板风管,长边大雨400mm时,至少采用1.6mm钢板制作!!!这怎么理解啊?风道不都是土建风道吗?

与土建风道连接的钢板风管,长边大雨400mm时,至少采用1.6mm钢板制作!!!
这怎么理解啊?风道不都是土建风道吗?
免费打赏
云飘飘
2013年08月03日 07:35:43
2楼
是指插到土建风道里的钢板风管。
回复
twl5085690
2013年08月04日 11:32:47
3楼
云飘飘 发表于 2013-8-3 07:35 是指插到土建风道里的钢板风管。那请教下,风井里面的风管,从一层到顶层的立管,算不算土建风道?插到土建风道里的钢板风管,是不是只水平管?
回复
云飘飘
2013年08月04日 12:39:16
4楼
一般是这样,垂直的一般都是土建风道。
回复
you771020
2013年08月06日 15:28:59
5楼
有些高层垂直管道采用土建结构做为井道,出来支管为铁皮风管。
回复
twl5085690
2013年08月14日 11:42:27
6楼
xiawg 发表于 2013-8-6 15:28 有些高层垂直管道采用土建结构做为井道,出来支管为铁皮风管。那请教下!!土建风道竖井是不是不需要钢板的?
回复
twl5085690
2013年08月14日 11:43:52
7楼
云飘飘 发表于 2013-8-4 12:39 一般是这样,垂直的一般都是土建风道。那请教下,竖井里是不是都要采用1.6的钢板制作风管呢
回复
you771020
2013年08月14日 13:10:44
8楼
twl5085690 发表于 2013-8-14 11:43 那请教下,竖井里是不是都要采用1.6的钢板制作风管呢不用啊!但必须要求内壁粉刷收光处理。如你们要求高的话可以在风道内做铁皮风管,厚度可以选用GB50243-2002中表4.2.1-1就可以了。