1、一般情况下, 钢结构厂房的耐火等级取二级,柱的耐火极限要求2.5小时,假设取防火涂料做保护层,要40mm厚,都说这个很难做。请问各位高手是怎么做钢结构的防火的?2、《建筑设计防火规范》3.2.3条,一二级耐火等级的单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限可按本规范表3.2.1的规定降低0.5h.问题:二级降低了0.5h,不是三级了吗,那怎么还是一二级耐火等级?感觉有点不清楚。3、3.2.4条,下列二级耐火等级建筑的梁柱可采用无防火保护的金属构件
1、一般情况下,
钢结构厂房的耐火等级取二级,柱的耐火极限要求2.5小时,假设取防火涂料做保护层,要40mm厚,都说这个很难做。
请问各位高手是怎么做钢结构的防火的?
2、《
建筑设计防火规范》3.2.3条,一二级耐火等级的单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限可按本规范表3.2.1的规定降低0.5h.
问题:二级降低了0.5h,不是三级了吗,那怎么还是一二级耐火等级?感觉有点不清楚。
3、3.2.4条,下列二级耐火等级建筑的梁柱可采用无防火保护的金属构件
问题:既然无防火保护,钢结构耐火极限都0.25h,那耐火等级怎么能达到二级?
求高手解答!不胜感激
2楼
外包层。就是在钢结构外表添加外包层,可以现浇成型,也可以采用喷涂法。
充水(水套)。空心型钢结构内充水是抵御火灾最有效的防护措施。
屏蔽。钢结构设置在耐火材料组成的墙体或顶棚内,或将构件包藏在两片墙之间的空隙里,只要增加少许耐火材料或不增加即能达到防火的目的。这是一种最为经济的防火方法。
膨胀材料。采用钢结构防火涂料保护构件,这种方法具有防火隔热性能好、施工不受钢结构几何形体限制等优点
回复
3楼
为了个巴子土木币
回复
4楼
高手在哪里?期待权威解答!
回复
5楼
谢谢楼主分享
回复
6楼
帮楼主顶一下。
回复
7楼
1.看一下条文说明就清楚了
2。防火涂料选用“薄型防火涂料”或包防火板
回复
8楼
hbedsn2 发表于 2013-9-26 08:40 1.看一下条文说明就清楚了2。防火涂料选用“薄型防火涂料”或包防火板薄型防火涂料能否满足耐火极限要求呢?不行还得上厚涂的,厚点可以直接在厂家喷涂的。
回复
9楼
学习一下,顶
回复
12楼
学习了 希望高手能出来详细的说明下
回复
13楼
多谢楼主分享
回复