关于钢结构厂房的耐火等级
icefirefly1
2013年08月02日 09:46:33
只看楼主

1、一般情况下, 钢结构厂房的耐火等级取二级,柱的耐火极限要求2.5小时,假设取防火涂料做保护层,要40mm厚,都说这个很难做。请问各位高手是怎么做钢结构的防火的?2、《建筑设计防火规范》3.2.3条,一二级耐火等级的单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限可按本规范表3.2.1的规定降低0.5h.问题:二级降低了0.5h,不是三级了吗,那怎么还是一二级耐火等级?感觉有点不清楚。3、3.2.4条,下列二级耐火等级建筑的梁柱可采用无防火保护的金属构件

1、一般情况下, 钢结构厂房的耐火等级取二级,柱的耐火极限要求2.5小时,假设取防火涂料做保护层,要40mm厚,都说这个很难做。
请问各位高手是怎么做钢结构的防火的?
2、《建筑设计防火规范》3.2.3条,一二级耐火等级的单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限可按本规范表3.2.1的规定降低0.5h.
问题:二级降低了0.5h,不是三级了吗,那怎么还是一二级耐火等级?感觉有点不清楚。
3、3.2.4条,下列二级耐火等级建筑的梁柱可采用无防火保护的金属构件
问题:既然无防火保护,钢结构耐火极限都0.25h,那耐火等级怎么能达到二级?

求高手解答!不胜感激。
zyhjiao
2013年08月02日 14:30:28
2楼
1.可以用薄型防火涂料。
2.单层厂房比多层厂房的防火和疏散有利,所以允许降低要求来节约成本。
3.耐火等级的目的是为了让人员有足够的时间疏散,所以没有那么大的危险时,可以认为满足二级耐火。
回复
天涯居士
2013年08月03日 07:48:03
3楼
zyhjiao 发表于 2013-8-2 14:30 1.可以用薄型防火涂料。2.单层厂房比多层厂房的防火和疏散有利,所以允许降低要求来节约成本。3.耐火等 …赞同你的观点。
回复

相关推荐

APP内打开