低压配电柜水平铜排异常响
feng807123
feng807123 Lv.5
2013年08月02日 09:10:25
只看楼主

一台2000KVA的变压器,低压进线柜采用空气母线槽进线,进线柜声音不是太响,反而旁边的电容柜的水平排声音很响,有90分贝,其他柜的声音不是很响,经检查过整组柜的螺丝及其他都收紧了,现在都不知道是什么原因!请指教

一台2000KVA的变压器,低压进线柜采用空气母线槽进线,进线柜声音不是太响,反而旁边的电容柜的水平排声音很响,有90分贝,其他柜的声音不是很响,经检查过整组柜的螺丝及其他都收紧了,现在都不知道是什么原因!请指教
智库
2013年08月02日 09:17:58
2楼
90分贝是够响的,是共振。
如果从声音频率上能判断出是什么设备引起,解决相应设备问题。我们有一个设备是采用晶闸管的整流器,就有300HZ的震动,声音上判断出,采取措施解决。
如果50HZ,也问题不大,解决的办法也就是改变母线结构,解决工作。看是否值得吧。
回复
lingxuct
2013年08月02日 09:21:24
3楼
好好使用自己的耳朵和眼睛,找到发出声音的部位,再看看是结构原因还是支撑(绝缘子)原因!
回复
cnsantxq
2013年08月02日 09:32:28
4楼
频率相近 共振?
回复

相关推荐

APP内打开