只看楼主

系统详情:此系统是由100t的冷却塔供冷却水给工艺生产设备用的,冷却塔放在楼面,高度10m,水从三楼到一楼板式换热 器 回到冷却塔 工艺冷却水从板式换热到泵再到二楼设备。二楼水平管有90m长,主立水管从水平管中间上去。原图纸是同程系统。立管上去后先走到左端在接上水平管,回水是从右端做一个环路接入总管。 1、同程的话有必要公会水管都做环路吗? 2、这样的一个小系统有必要做同程吗?主管都是100的,接到设备的管道都是15到40的。其中立管左边有5个用水点,右边有6个用水点。有的地方用水量还很少。

系统详情:此系统是由100t的冷却塔供冷却水给工艺生产设备用的,冷却塔放在楼面,高度10m,水从三楼到一楼板式换热 器 回到冷却塔
工艺冷却水从板式换热到泵再到二楼设备。二楼水平管有90m长,主立水管从水平管中间上去。原图纸是同程系统。立管上去后先走到左端在接上水平管,回水是从右端做一个环路接入总管。
1、同程的话有必要公会水管都做环路吗?
2、这样的一个小系统有必要做同程吗?主管都是100的,接到设备的管道都是15到40的。其中立管左边有5个用水点,右边有6个用水点。有的地方用水量还很少。
求大神指教!


P%(C`[G5@D[2$V}5@[CVZ$K.jpg

免费打赏
weili335210
2013年08月01日 10:02:39
2楼
1、主管万不可都是DN100,这样会导致严重的分水不均匀,还是按照流速或者比摩祖法进行计算设计主管管井,否则即便是同程也会产生严重的分水不均匀。
2、最好采用同程设计,不采用同程最好采取水力平衡设备。
回复
deer5201314
2013年08月01日 16:55:31
3楼
weili335210 发表于 2013-8-1 10:02 1、主管万不可都是DN100,这样会导致严重的分水不均匀,还是按照流速或者比摩祖法进行计算设计主管管井,否 …谢谢 但是同程需要供回都设置环路吗?可以去掉供水的环路吗?
回复
海生水起
2013年08月06日 08:50:41
4楼
解决这个问题有两个办法:
1.同程系统也要进行水力计算,不仅要算管道的阻力,而且要考虑用水点的阻力。
2.在分支系统上加平衡阀,这样做同程和异程系统均可。
回复