中间黑色地方就是我用电笔去测量的,空开跳掉了是不是两根线一起碰了现在如何是好,电已经关了,会不会出什么大问题
中间黑色地方就是我用电笔去测量的,空开跳掉了
是不是两根线一起碰了
现在如何是好,电已经关了,会不会出什么大问题
2楼
兄弟你大概断了主回路,没断控制回路电源,碰到什么短路了!:)
回复
3楼
你插到了中间的接线端子里,碰到了边上的线。应该没什么大问题,不是精密器件一般不会故障,看看螺栓还能用吗,别凑活,不行换了就好了,我就经常放生,后来我干不得眼的活的时候就套接压缩空气气管!
回复
4楼
短路出现的
回复
5楼
电笔伸到哪个孔里(看不出一楼说的“中间黑色”在哪);
根据电笔烧过的痕迹,是上部孔的金属与电笔头碰到的带电体存在电位差,电笔引起短路,且短路电流较大,使断路器跳闸。
回复
6楼
一般没问题,送电试机吧
回复
7楼
学习啦;谢谢
回复
8楼
这个问题不大 送电吧
回复
9楼
按图片来看。最大可能是你量1次回路出线端,结果上面的2次回路有线头裸露,造成短路。。。如果控制电路使用的是24VDC的话。很可能造成2次回路损坏,。。亦或者2次回路不是你量的那相电。会造成2次回路产生380VAC冲击电流。。如果微断保护够迅速,有不坏的可能。。但你操作还是注意点。现在装配电线的好多不注重细节,,电工有危险,从业需谨慎啊。。
回复
10楼
不错 学习了
回复
11楼
学习啦;谢谢
回复