用电笔,检查配电箱里面交流器不知道什么情况爆掉了(看图)
czqqwert123
2013年07月31日 19:12:53
只看楼主

中间黑色地方就是我用电笔去测量的,空开跳掉了是不是两根线一起碰了现在如何是好,电已经关了,会不会出什么大问题

IMG_0645.JPG
中间黑色地方就是我用电笔去测量的,空开跳掉了
IMG_0646.JPG
是不是两根线一起碰了
IMG_0647.JPG
IMG_0648.JPG
IMG_0649.JPG
现在如何是好,电已经关了,会不会出什么大问题


IMG_0645.JPG


IMG_0646.JPG


IMG_0647.JPG


IMG_0648.JPG


IMG_0649.JPG

sjg9876
2013年08月01日 09:53:12
2楼
兄弟你大概断了主回路,没断控制回路电源,碰到什么短路了!:)
回复
chuanaiyangqing
2013年08月01日 11:07:41
3楼
你插到了中间的接线端子里,碰到了边上的线。应该没什么大问题,不是精密器件一般不会故障,看看螺栓还能用吗,别凑活,不行换了就好了,我就经常放生,后来我干不得眼的活的时候就套接压缩空气气管!
回复
lgf860
2013年08月01日 11:20:35
4楼
短路出现的
回复
lingxuct
2013年08月01日 11:25:32
5楼
电笔伸到哪个孔里(看不出一楼说的“中间黑色”在哪);

根据电笔烧过的痕迹,是上部孔的金属与电笔头碰到的带电体存在电位差,电笔引起短路,且短路电流较大,使断路器跳闸。
回复
老盖
2013年08月01日 11:54:53
6楼
一般没问题,送电试机吧
回复
david200901050
2013年08月01日 14:29:50
7楼
学习啦;谢谢
回复
灵魂魅
2013年08月01日 15:32:02
8楼

这个问题不大 送电吧
回复
c41413
2013年08月01日 17:01:28
9楼
按图片来看。最大可能是你量1次回路出线端,结果上面的2次回路有线头裸露,造成短路。。。如果控制电路使用的是24VDC的话。很可能造成2次回路损坏,。。亦或者2次回路不是你量的那相电。会造成2次回路产生380VAC冲击电流。。如果微断保护够迅速,有不坏的可能。。但你操作还是注意点。现在装配电线的好多不注重细节,,电工有危险,从业需谨慎啊。。
回复
zhongweixing5668
2013年08月01日 19:41:57
10楼
不错 学习了
回复
david200901050
2013年08月02日 11:27:27
11楼
学习啦;谢谢
回复

相关推荐

APP内打开