1. 漏画结构详图。 - 这点其实就是要看懂看清建筑上的一些线条以及建筑师可能漏画详图的部分,有些表达不清的地方,最好也要有详图表示。 - 2.梁端底面钢筋面积与顶面钢筋面积的比值,一级抗震的要求不应小于0.5,二、三级抗震的要求不应小于0.3。 - 在设计之处很容易忽视或遗忘,由于这属于强规,所以在配筋时一定要多加留意了。 -



1. 漏画结构详图。 -
这点其实就是要看懂看清建筑上的一些线条以及建筑师可能漏画详图的部分,有些表达不清的地方,最好也要有详图表示。 -
2.梁端底面钢筋面积与顶面钢筋面积的比值,一级抗震的要求不应小于0.5,二、三级抗震的要求不应小于0.3。 -
在设计之处很容易忽视或遗忘,由于这属于强规,所以在配筋时一定要多加留意了。 -
3.框架梁:《高规》6.3.3 :至少两根纵筋全长布置,一、二级时d不小于14,且不应小于最大钢筋面积的1/4;三、四级抗震及非抗震时,d不小于12mm。 -

4.简支梁(次梁):《混规》10.2.6:当梁端实际受到部分约束但按简支计算时,应在支座设置面积不小于跨中下部最大钢筋面积的1/4的构造钢筋。 -

5.梁端纵筋配筋率大于2%时,箍筋直径应增加2mm。(配筋率计算时,梁高取有效高度h0) -

6.柱配箍筋:一般说来,当柱净高Hn不大于4h(h为柱截面高度)时,则判断该柱为短柱,此时柱箍筋应全长加密。-

7.板分布筋、温度筋的布置-
《混规》分布筋面积不宜小于受力钢筋面积的15%且不宜小于板截面积的0.15%。温度筋间距,宜取150~200mm,配筋率不宜小于0.1%。



dhshop
2013年07月31日 18:57:54
2楼
梁端纵筋配筋率大于2%时,箍筋直径应增加2mm
回复
wkh1111
2013年07月31日 21:59:46
3楼
说的很好。。学习了
回复
qq904034558
2013年07月31日 23:55:23
4楼
经常做三四级,做二级的项目就要注意了
回复
无间道
2013年08月01日 05:57:06
5楼
总结的还不错。
回复
qq1601894301
2013年08月01日 13:04:14
7楼
谢谢楼主分享,学习了
回复
liuji1986
2013年08月01日 14:40:00
8楼
楼主总结的很好,谢谢额
回复
wouu1981
2013年08月01日 15:00:42
9楼
现在结构图里出现最多问题的就是详图和楼梯,最简单也最困难,尤其是楼梯,重视程度不够,
回复
tianya198912
2013年08月01日 15:27:07
10楼
作为新手,不知道结构的构造措施有啥子用,还在学习中
回复
采菇凉的蘑菇
2013年08月01日 16:20:38
11楼
还在努力的学习画楼梯的过程中.................大家加油!:victory: