建筑设计防火规范第7.4.5条规定室外楼梯做疏散梯的条件,现有如下疑问,提出来大家讨论一下:1.室外楼梯包括平台和梯段全部做钢的行吗,个人理解:钢平台耐火极限很难做到1h,故可做钢梯段,不能做钢平台,平台还是得做钢筋砼的。另梯段的钢板做格栅板行吗,这种镂空的板,耐火极限0.25h有何意义,火都穿上来了,个人理解还是要做实体的花纹钢板。2.楼梯净宽度是否应从扶手中线算起。3。只限制了角度45度,那踏步高宽有无限制,个人理解民用通则中有一个专用疏散楼梯,要求踏步宽小于250高不大于180,那我踏步做成250x180行吗。4.室外疏散梯到二层,二层楼层平台下是一层内l廊对外门,这个门距上方室外楼梯楼层平台梁底不足2000,比如只有1950,这个门要做乙级防火门吗,另条文中“楼梯周围2米内不能设门窗洞口,做乙级防火门窗行吗。有兴趣的朋友讨论一下,谢谢大家。希望能解决我的疑问。
我发的帖子基本都是结合实际工作的帖子,有很强的实用性,:)
回复
4楼
关于1,楼主的见解确实很值得考虑,以前做过的都是钢梯段钢平台。
关于2,按照规范楼梯宽度是算到扶手中心线,不过实际好多工程好像总是忽略这一点
关于3,好像可以做到45°
关于4,这个问题很有趣,想听听告人的见解
回复
5楼
cloudyspring 发表于 2013-8-2 13:44 关于1,楼主的见解确实很值得考虑,以前做过的都是钢梯段钢平台。关于2,按照规范楼梯宽度是算到扶手中心 …谢谢讨论,我以前也看到很多室外楼梯做钢平台,问题是平台的钢梁刷防火涂料可能达到耐火极限1h,平台的板做钢板能否达到1h,很少钢板再刷防火涂料的,就算刷了,能达到1h吗,个人理解规范中平台耐火极限1h,指的是平台整体耐火极限,即包括钢梁和钢板
回复
6楼
我发的帖子基本都是结合实际工作的帖子,有很强的实用性,
回复
7楼
:):):):):)
回复
8楼
灌水的太多了,不解决问题
回复
9楼
顶一下最好发个工程CAD图纸上来看看
回复
10楼
回复
11楼
现在用新的规范--建筑设计防火规范 GB 50016-2014,
6.4.5 室外疏散楼梯应符合下列规定:
1 栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90m。
2 倾斜角度不应大于45°。
3 梯段和平台均应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,梯段的耐火极限不应低于0.25h。
4 通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启。
5 除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。
回复