挑梁上搭接室外楼梯安全请教
wgy582
wgy582 Lv.2
2006年07月18日 11:08:00
只看楼主

我是新手,高手勿嘲。由于建筑上的设计,挑梁承担1.5m宽的走廊,走廊外侧再承担1.2m宽的混凝土楼梯,走廊、楼梯跨度都比较大,层高3.3m,结构作的也比较省,现怀疑其安全度,会不会出问题啊??当初只是把荷栽两边分放到梁上,是一学校,人流比较大。

我是新手,高手勿嘲。
由于建筑上的设计,挑梁承担1.5m宽的走廊,走廊外侧再承担1.2m宽的混凝土楼梯,
走廊、楼梯跨度都比较大,层高3.3m,结构作的也比较省,现怀疑其安全度,
会不会出问题啊??当初只是把荷栽两边分放到梁上,是一学校,人流比较大。
免费打赏
davyzhang6509
2006年07月19日 11:46:56
2楼
一共挑2.7米了,不安全。
有较大荷载时,挑梁控制在两米之内比较经济安全
回复
wgy582
2006年07月30日 11:59:17
3楼
谢谢楼上的。
这下可完了----
那边好象已经施工快好了,
怎么办啊----
回复
thinking_loudly
2006年07月31日 13:25:45
4楼
只要支撑楼梯的挑梁承载力和变形满足要求,挑出2.7m是没有问题的
回复
hdy1982
2006年07月31日 16:40:31
5楼
最好把建筑图发上来看看~
计算上能通过的话应该问题不大~
回复
杨晓亮
2006年07月31日 22:57:56
6楼
其实外面的楼梯完全可以加构造柱的啊,为什么要做完全悬挑的呢?我认为挑2.7m即使计算上通过了,也不是最优化的设计,我觉得在有可能的情况下,加几个构造柱比较好。如果已经施工完了,那么就插钢筋,再后浇构造柱。这样做的话梁从理论上还是悬挑梁,但有构造柱的支撑受力会好很多,构造柱可以从整层梁上开始做,底层可以从地基梁上开始做,这样的话可以有两道防线保证梁的安全性,地震时即使构造柱因地震来袭而倒塌,悬挑梁的设计也能保证走廊和楼梯不倒塌,平时梁可以因为构造柱的存在而成为一端固定一端简支的梁,受力更合理。因为是走廊和楼梯,出事时要疏散人群的,所以有多道防线比较好,保证大震不倒。
回复
yk-liujj
2006年08月02日 14:35:22
7楼

同意四楼.
另外,要保证挑梁在墙中或柱中的锚固长度
回复
za134
2006年08月02日 18:53:01
8楼
梁高是多少啊,如果大于500应该没什么问题,注意裂缝和挠度验算
回复
lwtwentao
2006年08月03日 20:10:05
9楼
只要算够就没问题
回复
wgy582
2006年09月06日 17:25:20
10楼
都是高手啊!!
我梁高都取到550了,
不过锚长我还是按普通算得,
我当时也想加构造柱,但审核让悬挑,我也没办法,
已经施工了,
再加柱甲方和施工单位都不会同意的。
不过上面几位高人的建议太好了,
对我很有帮助,
谢谢,
我一定用到设计中去!!
非常感谢!!!!!