求助:大型公建室外楼梯的柱位移问题!!一定进来帮帮忙!
xwlfeifei
xwlfeifei Lv.5
2011年12月19日 16:22:12
只看楼主

最近在做一礼堂,四个室外大楼梯,原来和主体一起算,因为楼梯最下端和桩基相连的节点位移极小,搞得主体很多节点位移比很大。无奈,把楼梯和主体脱开。主体的位移立马过了。当然这方案对建筑抗震也好。但楼梯这个模型的柱位移问题还是存在,就是因为因为楼梯最下端和桩基相连的节点位移极小,和最高点位移的比值达到1.9多,怎么加柱,加柱梁截面都不行,只要把最低处柱一取消,最低处输入100X100的虚梁,位移立马过了,可这时因为此2处节点没柱不是固结的,框架梯斜梁的配筋极大,明显不合理。头大啊,这个问题该怎么解决?

2011年12月19日 18:04:40
2楼
自己顶一顶,看的人真少啊~
回复
mobixiushi
2011年12月20日 16:10:09
3楼
新手,围观
回复
熊利文
2011年12月21日 13:02:06
4楼
具体要看图纸
回复
wkh1102
2011年12月21日 14:08:48
5楼
对,你不上传图纸,我们不好分析。
回复
xwlfeifei
2011年12月22日 11:21:23
6楼
再顶一顶,让更多人看到~
回复
weizhzhwei
2011年12月22日 19:15:38
7楼
具体要看图纸
回复
weizhzhwei
2011年12月22日 19:16:54
8楼
对,你不上传图纸,我们不好分析
回复
cdh1860
2011年12月26日 18:38:23
9楼
没明白什么意思。。。
回复
wc510699543
2011年12月28日 09:31:45
10楼
上个图大家一起看看
回复
sjlj2005
2011年12月28日 10:36:43
11楼
都不明白你讲的事情,本身建模最下层属于嵌固端,不论是否与桩基础是否连接?难道只有与桩基础连接下端位移才小吗?根本不是那么回事,要人家帮助你,就要截图弄出你那个图纸和模型,让人家知道你是怎么布置的。
回复

相关推荐