最近在做一礼堂,四个室外大楼梯,原来和主体一起算,因为楼梯最下端和桩基相连的节点位移极小,搞得主体很多节点位移比很大。无奈,把楼梯和主体脱开。主体的位移立马过了。当然这方案对建筑抗震也好。但楼梯这个模型的柱位移问题还是存在,就是因为因为楼梯最下端和桩基相连的节点位移极小,和最高点位移的比值达到1.9多,怎么加柱,加柱梁截面都不行,只要把最低处柱一取消,最低处输入100X100的虚梁,位移立马过了,可这时因为此2处节点没柱不是固结的,框架梯斜梁的配筋极大,明显不合理。头大啊,这个问题该怎么解决?

2011年12月28日 13:58:25
12楼
是钢结构楼梯还是砼的??钢结构的话可以考虑加支撑
回复
王张微
2011年12月28日 14:01:16
13楼
回复
xwlfeifei
2012年01月03日 04:10:05
14楼

节点有柱(即有桩基处)的位移与无柱的位移当然差很多,无论你这个节点是否在建模的最下端。有做过遇到过同样问题的人会看得懂的。