讨论:夏季除湿工况时,空调机组表冷段和再热段的控制方式
whl2812
whl2812 Lv.2
2013年07月31日 13:34:58
只看楼主

夏季工况时,对湿度进行处理一般需要表冷器和再热进行配合一般我们的做法都是表冷受回风湿度控制,再热受相对湿度控制但后来和一个专业做洁净空调的老师聊天他建议是表冷受回风温度控制,再热受回风相对湿度控制因为这个东西变量特别多,没有长时间的数据累计看不出优劣请教一下大家的看法究竟哪一种方式更好一些?为什么?

夏季工况时,对湿度进行处理一般需要表冷器和再热进行配合
一般我们的做法都是表冷受回风湿度控制,再热受相对湿度控制
但后来和一个专业做洁净空调的老师聊天
他建议是表冷受回风温度控制,再热受回风相对湿度控制
因为这个东西变量特别多,没有长时间的数据累计看不出优劣
请教一下大家的看法
究竟哪一种方式更好一些?为什么?
免费打赏
fanhj555
2013年07月31日 16:40:09
2楼
路过,O(∩_∩)O谢谢
回复
whl2812
2013年07月31日 18:08:19
3楼
fanhj555 发表于 2013-7-31 16:40 路过,O(∩_∩)O谢谢谢谢路过欢迎再次路过
回复
poorpc
2013年08月01日 12:20:33
4楼
这个问题不用讨论,有一个参数叫“露-点”,露-点(回风)控表冷,回风温度控制加热。
回复
whl2812
2013年08月01日 13:32:16
5楼
本帖最后由 whl2812 于 2013-8-1 13:35 编辑 poorpc 发表于 2013-8-1 12:20 这个问题不用讨论,有一个参数叫“露-点”,露-点(回风)控表冷,回风温度控制加热。哥们,听你这口气应该是很专业不过这种常规做法大家都知道我只是想请教一下我说的这两种有什么优缺点是不是另外一种比您说的这种控制方式更合理一些因为毕竟还是需要进步嘛
回复
poorpc
2013年08月01日 13:59:11
6楼
whl2812 发表于 2013-8-1 13:32 哥们,听你这口气应该是很专业不过这种常规做法大家都知道我只是想请教一下我说的这两种有什么优缺点 …1.相对湿度控制,特别是小空间跳的波动可是蛮厉害的。你的探头要足够精度。2.还有我没有看出来用相对湿度控制有优点,而且在某些偶然因素下还会反向操作,(该除湿它不除湿)
回复
crazy_123456
2013年08月01日 14:41:50
7楼
老师说法是合理的。不过一般是湿度优先处理,即湿度大时先启动除湿,后再热~
回复
whl2812
2013年08月01日 15:50:43
8楼
poorpc 发表于 2013-8-1 13:59 1.相对湿度控制,特别是小空间跳的波动可是蛮厉害的。你的探头要足够精度。2.还有我没有看出来用相对湿 …那么露 点控制表冷是怎样的程序,相对湿度控制是用回风湿度值来控制表冷阀门的开启,那么露 点控制是用什么值来控制表冷的阀门?
回复
llt5970
2013年08月02日 11:56:32
9楼
我不是很明白,控制表冷器阀门的开启有什么用,求解
回复
poorpc
2013年08月03日 10:35:50
10楼
whl2812 发表于 2013-8-1 15:50 那么露 点控制表冷是怎样的程序,相对湿度控制是用回风湿度值来控制表冷阀门的开启,那么露 点控制是用什 …露-点控表冷,加热控温度啊。我不知道你用那个系统控,霍尼韦尔的系统只要知道温湿度就能知道露-点。我的经验告诉我用相对湿度控容易误操作。如果你不信建议你悾悾试试。
回复
laodadetudi888
2013年08月16日 14:14:06
11楼
咱们是来学习的,这么高深的东西:lol