关于供热管网
xinhuolyt
xinhuolyt Lv.2
2013年07月31日 01:00:28
来自于采暖供热
只看楼主

有一小区由于离集中供热热源较远,供热效果较差,现热力公司允许该小区在入口加循环泵,循环泵的扬程是不是只考虑该小区最远单体的系统阻力和管网阻力加富裕压头就可以了?

有一小区由于离集中供热热源较远,供热效果较差,现热力公司允许该小区在入口加循环泵,循环泵的扬程是不是只考虑该小区最远单体的系统阻力和管网阻力加富裕压头就可以了?
免费打赏
我就一个角
2013年07月31日 08:48:37
2楼
还应考虑热水网路的水力稳定性:
1、充分考虑管网资用压差的贫富情况, 管网压差资源不富裕的情况下不应采用。
2、在水力失调度相同的条件下, 管网资用压力的下降和管网各用户和加压泵供热用户相对流量比的
大小成反比
3、在水力失调度相同、相对流量比相同、管网资用压差相同等条件下, 加压泵热用户引起管网作用
压差的下降和加压泵用户距热源的相对位置有关。
回复
xinhuolyt
2013年07月31日 17:02:08
4楼
:(不是很明白,我会查查资料学习一下。现在热力公司允许末端用户加循环泵,均为多层建筑,那循环泵的扬程如何确定呢。
回复
wltzhch007
2013年08月01日 16:21:27
5楼
应该是你说的最不利单体楼的阻力和小区内管网阻力之和。
回复
liangqijia
2013年08月03日 22:54:00
6楼
我是热力的,管辖区域较大 所以在末端点设置一台循环泵,。用面积算流量。然后选型。
回复
wk13992315593
2013年08月05日 14:56:19
7楼
学习了 很有实用性
回复
xiaozhen8589
2013年08月08日 11:29:03
8楼
不错,谢谢分享
回复