多层砌体建筑中圈梁设置问题
hhwcj2008
hhwcj2008 Lv.2
2007年09月12日 22:32:48
只看楼主

1、在实际设计中,外墙厚为490MM,各层现浇楼板按”抗震规范7.3.3条”圈梁仅在顶层设置,不设圈梁的其它层:(1)对于外墙楼板在墙上的支承长度为370MM并在该板的支承处设4Φ12的纵向钢筋.(2)对于楼梯间墙,板在墙上的支承长度为240MM,并在该板的支承处设4Φ12的纵向钢筋.(3)现浇板在墙上支承处的厚度均不小于120MM.(4)对于非抗震区也按此法处理.2、本人认为,该做法与设置圈梁相差无几,但施工方便.通用图中120MM高的过梁一无箍筋,二无架立筋不也可以的.

1、在实际设计中,外墙厚为490MM,各层现浇楼板按”抗震规范7.3.3条”圈梁仅在顶层设置,不设圈梁的其它层:(1)对于外墙楼板在墙上的支承长度为370MM并在该板的支承处设4Φ12的纵向钢筋.(2)对于楼梯间墙,板在墙上的支承长度为240MM,并在该板的支承处设4Φ12的纵向钢筋.(3)现浇板在墙上支承处的厚度均不小于120MM.(4)对于非抗震区也按此法处理.
2、本人认为,该做法与设置圈梁相差无几,但施工方便.通用图中120MM高的过梁一无箍筋,二无架立筋不也可以的.
3、上述做法在某小镇审图级构通不过,要求必须设置带箍筋的圈梁.
4、以上问题请权威人士给予指教.

免费打赏
zhugeguang
2007年09月14日 21:29:47
2楼
审图机构并没有错,请看砌体规范的条文,其中7.1.3是强制性标准:第7.1.1条 为增强房屋的整体刚度,防止由于地基的不均匀沉降或较大振动荷载等对房屋引起的不利影响,可按本节规定,在墙中设置现浇钢筋混凝土圈梁。
第7.1.3条 宿舍、办公楼等多层砌体民用房屋,且层数为3~4层时,应在檐口标高处设置圈梁一道。当层数超过4层时,应在所有纵横墙上隔层设置。