2楼
根据这个选断路器 然后再选电缆:Q
回复
3楼
谢谢楼上讲解
回复
4楼
我们刚学的,<200米先按热效应选,查《500V铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表》,然后校核电压损失和机械强度; >200米 先按电压损失方面计算,后校核热效应,和机械强度。具体的我可以拍给你看
回复
5楼
你计算下电流,最好找个对照表,那样就不用每次都需要重新计算了。
回复
6楼
要根据现场的环境选择不同类型的电缆,以上数据是选断路器的
回复
7楼
根据断路器脱扣电流选
回复
8楼
我同意7楼的看法:根据断路器脱扣电流选
回复