关于风速法求加压送风量的问题
坏苹果
坏苹果 Lv.5
2013年07月29日 16:41:27
来自于通风排烟
只看楼主

关于机械防烟系统的风量计算中,有一个风速法的计算,在风速法计算Lv=3600nFv(1+b)/a 中有一个F--每个门的开启面积。下面是一个24层的高层住宅楼。在这个图中,这个公式中的门是指的哪些门呢?所有通向前室的门都算吗?

关于机械防烟系统的风量计算中,有一个风速法的计算,在风速法计算 Lv=3600nFv(1+b)/a 中有一个F--每个门的开启面积。
下面是一个24层的高层住宅楼。
在这个图中,这个公式中的门是指的哪些门呢?
所有通向前室的门都算吗?


前室.jpg

免费打赏
yilongfengyue
2013年08月01日 13:14:58
2楼
前室通向楼梯间属于楼梯间的门,房间及走道通向前室的门属于前室的门,风量法计算的门是该图前室门中最大的门,再乘以1.5—1.75的修正系数