如果设计没有确定空调系统的工作压力不明确,请问风管测试是采用漏光法检测,还是检测漏风量。
如果设计没有确定空调系统的工作压力不明确,请问风管测试是采用漏光法检测,还是检测漏风量。
2楼
楼主的意思不太明确
回复
3楼
风管系统检验方法是根据系统工作压力来确定,如果设计未确定工作压力,风管系统安装采用什么方法检验
回复
4楼
那都是理论上的,实际操作当中很难检测。建议用漏光法,就这简单些的现在的施工队也很少去做了...
回复
5楼
我也遇到过,头疼
回复
6楼
空调系统风管一般为低压系统,只做漏光测试就可以了!
回复