本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-29 07:38 编辑 本楼的情况如下: 10cm的C25砼垫层下是500厚的3:7灰土垫层,压实系数>95%,灰土垫层下是灰土挤密桩,有效桩长9m。 主体结构是剪力墙结构。基础形式是:梁板式阀型基础。地下一层+地上15层+顶层设备层。 本楼2013-5-2 开始打10cm的C20砼垫层。2013-5-4 打塔吊基础,2013-6-2 开始打筏板基础。到2013-7-27 打完第四层砼。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-29 07:38 编辑
本楼的情况如下:
10cm的C25砼垫层下是500厚的3:7灰土垫层,压实系数>95%,灰土垫层下是灰土挤密桩,有效桩长9m。
主体结构是剪力墙结构。基础形式是:梁板式阀型基础。地下一层+地上15层+顶层设备层。
本楼2013-5-2 开始打10cm的C20砼垫层。2013-5-4 打塔吊基础,2013-6-2 开始打筏板基础。到2013-7-27 打完第四层砼。
基础还没有回填,一直暴露着。一下雨坑里全是水,用泵往出抽水。
请问这样子施工正常吗?为什么不回填呀,是为了方便回填房芯土吗?塔吊基础应该怎么处理?
38楼
没明白楼主意思,你不是基础已经做完筏板了吗?还填什么房心土?还有也没说清楚你要回填的部位,如果是地下室外墙四周的话,可能因为你们地下室外墙没做完防水,这个防水和你基础筏板的防水不是一个概念,这是外墙防水,做完以后一般用泡沫板保护好以后进行回填,不知道我说的和你说的是一个地方不
回复
40楼
应当做好外防水,并验收后尽快回填。一,避免侵蚀基坑,二, 避免人跌入深坑
回复
41楼
为了抢工期,甲方拨款是按节点来的~也或者是等着免费的土方,很多因素…………
回复
42楼
我觉得吧,估计是想到利用以后平场啊,挖管道啊,建筑垃圾啊,等等用做回填土,可以省下些拉土弃土的费用
回复
43楼
完成基础验收后,应该尽早回填的。
回复
44楼
垫层的标号为啥那么高
一般说来见到C15的最多
回复
45楼
为啥我么项目主体16层工程都结束了,才来进行土方的回填呢?这个基础回填是什么意思?是指整个大开挖基础的回填吗?
回复
46楼
基础施工完成验收后,应及时回填,要防止地面水流入基础坑内,造成基础在水中浸泡,产生不均匀沉降。
回复
47楼
尽早组织基础认证,然后回填,,不过也要考虑回填土含水率以及上部楼层悬挑脚手架的安排,要做到既经济又不耽误工期
回复
48楼
这是施工单位自己安排的事情,他们应该最清楚。国家没有具体的规定。
回复