图片讨论:总开关质量问题?
unbreakablebrian
2013年07月28日 15:28:38
只看楼主

大家好,工程实际中我们正在使用一个配电柜,配电柜基本情况:1:主电缆为150,总开关为德力西塑壳4002:各端子接线良好,三相动力平衡3:根据电流表显示,正常工作电流在200A,用电高峰的时候能达到300A以上。实际运行过程中,工作电流在200A的时候,总开关外壳温度大概在40度左右(用手摸感觉),当电流达到300以上,总开关外壳温度大概能达到60度左右(明显烫手)。其余开关基本正常目前已经正常运行一段时间并无跳闸停电现象,只是总开关发热明显(其余开关基本正常),个人判断是总开关质量问题(市场上德力西、正泰假的也不少),系统存在风险。

大家好,工程实际中我们正在使用一个配电柜,配电柜基本情况:
1:主电缆为150,总开关为德力西塑壳400
2:各端子接线良好,三相动力平衡
3:根据电流表显示,正常工作电流在200A,用电高峰的时候能达到300A以上。

实际运行过程中,工作电流在200A的时候,总开关外壳温度大概在40度左右(用手摸感觉),当电流达到300以上,总开关外壳温度大概能达到60度左右(明显烫手)。其余开关基本正常
目前已经正常运行一段时间并无跳闸停电现象,只是总开关发热明显(其余开关基本正常),个人判断是总开关质量问题(市场上德力西、正泰假的也不少),系统存在风险。

不知道各位对此现象是否有其它看法,还请大家各抒己见,谢谢。


配电箱.jpg


总断路器.jpg

免费打赏
老灰兔子
2013年07月28日 20:25:03
2楼
先检查一下开关各相进出连接螺丝是否紧固良好,如果正常的话,再查看开关正常工作允许温升是多少,然后根据允许温升核查运行温度是否真的超过允许值。

60度左右的温度一般人摸上去感觉非常烫手,只能一摸即离,不能停留超过1秒。

如果确实温升超过要求,而各连接螺丝紧固正常,那只能考虑开关质量问题了。
回复
云飘飘
2013年07月29日 07:28:41
3楼
对,检查连接处是否正常,三项是否平衡。
回复
unbreakablebrian
2013年07月29日 08:30:51
4楼
核查的结果是:
1:三相平衡
2:接线正常
如2楼所说,确实当电流达到300以上时,手摸上去都发烫,不想多停留一秒。(但是开关一直未跳闸)

电流在150A左右时,开关外壳感觉一切正常,基本无温度。
回复
sydl18
2013年07月29日 08:50:26
5楼
可以换一个别的品牌的开关试一下,结果就出来了
回复
swc5201314
2013年07月29日 09:01:47
6楼
换个厂家的开关试试
回复
cao252243060
2013年07月29日 11:24:24
7楼
如果你长期处在大电流状态,就更换一只新的,质量好的。预防出事故
回复

相关推荐

APP内打开