空调风柜电机段漏水!
xycql9395
xycql9395 Lv.2
2013年07月27日 23:47:15
来自于中央空调
只看楼主

公司空调风柜中风机段总是积水,风机一停,积水流出,查排水系统通畅,表冷器段无积水,风机滤网清洁无堵塞,请教各位老师,有那些原因可能造成?

公司空调风柜中风机段总是积水,风机一停,积水流出,查排水系统通畅,表冷器段无积水,风机滤网清洁无堵塞,请教各位老师,有那些原因可能造成?
免费打赏
余古月
2013年07月29日 14:46:37
2楼
空调风柜运行时内部是负压,冷凝水排不出去。
负责施工的单位没有施工经验,没有做存水弯。
回复
mpcboy2009
2013年07月30日 09:38:53
3楼
是不是存水弯高度不够
回复
nlir88
2013年07月30日 20:13:45
4楼
此类问题曾经碰到过,风柜水平排水管不能太长或者在风柜旁做排水排气立管,尽量靠近立管,常清洗尘网。