请各位大虾们分析一下放电产生的原因

20130726_082341.jpg 20130726_151159.jpg 20130726_151216.jpg 20130726_151223.jpg
请各位大虾们分析一下放电产生的原因

20130726_082341.jpg


20130726_151159.jpg


20130726_151216.jpg


20130726_151223.jpg

免费打赏
狂舞冰封
2013年08月22日 11:37:50
13楼
接地线与应力锥未处理好
回复
gjx6581
2014年04月26日 16:24:58
15楼
学习了谢谢分享。。
回复
gjx6581
2014年04月26日 16:27:28
16楼
学习了谢谢分享。。
回复
stone1210
2014年04月26日 23:52:04
17楼
学习了,谢谢楼主讲解
回复
zq1025
2014年07月19日 17:22:01
18楼
学见识了 呵呵
回复
cigarxu
2014年07月20日 19:30:50
19楼
学习了,长知识的
回复
wgt327045009
2014年07月21日 13:23:27
20楼
将有放电痕迹的黄色绝缘胶布拆除后,电缆终端头的硅橡胶并没有放电痕迹,完好无损。
回复
fengyunliuhui
2014年07月23日 09:45:24
21楼
学习了,长知识了
回复
lzh159357
2014年07月25日 11:23:28
22楼
应中点检查接地问题,看接地箱的接地点有没有锈蚀、接地线有没有断裂等导致接地电阻不良的情况!