35KV电缆终端头放电图片
冬天的雨
2013年07月27日 19:40:52
只看楼主

请各位大虾们分析一下放电产生的原因

20130726_082341.jpg 20130726_151159.jpg 20130726_151216.jpg 20130726_151223.jpg
请各位大虾们分析一下放电产生的原因

20130726_082341.jpg


20130726_151159.jpg


20130726_151216.jpg


20130726_151223.jpg

冬天的雨
2013年07月27日 19:44:15
2楼
将有放电痕迹的黄色绝缘胶布拆除后,电缆终端头的硅橡胶并没有放电痕迹,完好无损。
回复
红苹果
2013年07月28日 11:50:07
3楼
是不是接地没做好?
回复
冬天的雨
2013年07月28日 16:03:02
4楼
接地做的很好
回复
vz90000
2013年07月29日 00:45:56
6楼
我觉得楼主应该检查电缆的接地方式。是单端接地还是两端接地?
单端接地时屏蔽层中有时会感应出很高浮动电压,在终端头出会出现放电现象。
若为双端接地,有时会有很大的接地环流,在接地不良处也会有浮动电位,诱发放电。
总之我觉的应重点检查接地,测该处的接地电阻。
回复
lqllqllr
2013年07月29日 10:02:52
7楼
涨知识学习了。。
回复
lingxuct
2013年07月31日 14:24:20
8楼
电缆(屏蔽层)接地引出线以上部分(爬电)放电,是雨裙套的太高或接地的屏蔽层剥的太低;

处理方法:雨裙表面清洗干净,雨裙下面用导电材料或半导体带包扎到接地(引出)线上。
回复
sunliuhui8201
2013年07月31日 19:55:09
9楼
元方 你怎么看
回复
erpao5277
2013年08月08日 17:13:43
10楼
学习了,长知识了
回复
pq2099
2013年08月09日 13:36:00
11楼
版主太厉害了,学习学习:)
回复
fb270114574
2013年08月18日 23:15:22
12楼
先学习学习
回复

相关推荐

APP内打开