将有放电痕迹的黄色绝缘胶布拆除后,电缆终端头的硅橡胶并没有放电痕迹,完好无损。
回复
3楼
是不是接地没做好?
回复
4楼
接地做的很好
回复
6楼
我觉得楼主应该检查电缆的接地方式。是单端接地还是两端接地?
单端接地时屏蔽层中有时会感应出很高浮动电压,在终端头出会出现放电现象。
若为双端接地,有时会有很大的接地环流,在接地不良处也会有浮动电位,诱发放电。
总之我觉的应重点检查接地,测该处的接地电阻。
回复
7楼
涨知识学习了。。
回复
8楼
电缆(屏蔽层)接地引出线以上部分(爬电)放电,是雨裙套的太高或接地的屏蔽层剥的太低;
处理方法:雨裙表面清洗干净,雨裙下面用导电材料或半导体带包扎到接地(引出)线上。