本帖最后由 一介书生第二 于 2013-7-27 10:37 编辑 三、常用结构设计要点 1、管桥混凝土灌注桩设计要点 (1)根据工程规模与设计经验选择灌注桩的直径、根数与混凝土强度等级。对DN1000及以下的管桥,其桩径宜采用600mm,DN1200及以上时宜采用800mm;当上部悬空高度超过5m时,宜采用双桩,以满足侧身稳定性要求。混凝土强度等级不应小于C25。
三、常用结构设计要点
1、管桥混凝土灌注桩设计要点
(1)根据工程规模与设计经验选择灌注桩的直径、根数与混凝土强度等级。对DN1000及以下的管桥,其桩径宜采用600mm,DN1200及以上时宜采用800mm;当上部悬空高度超过5m时,宜采用双桩,以满足侧身稳定性要求。混凝土强度等级不应小于C25。
(2)根据地质条件初步确定桩的长度。荷载较小时可采用摩擦桩,荷载较大时宜采用摩擦端承桩或端承桩;桩底进入持力层深度不宜小于1.5倍桩径,当持力层为岩基时不宜小于1.0倍桩径。
(3)按建筑桩基设计规范验算桩的竖向承载力,并根据具体计算结果对桩长进行必要的调整;当侧向受力较大时(如横向风荷载,通航河道中的船只撞击力等),尚应验算桩的水平承载力。
(4)按混凝土结构设计规范进行桩身与承台的结构配筋设计。
注:桩基持力层的选择应根据地质勘探报告确定,应特别注意淤泥与淤泥质黏土层不能作为持力层,否则会引起较大的桩基沉降。
2、管道混凝土镇墩设计要点
(1)根据工程规模与地质条件选择镇墩的形状与尺寸,其混凝土强度等级不应小于C20。
(2)计算镇墩所受的各种作用,如重力(镇墩与钢制弯管的自重,弯管中的水重,镇墩的上覆土重),摩擦力(一是镇墩底面的摩擦力;二是两个侧面的摩擦力,一般不考虑),土压力(包括正面主动土压力和背面被动土压力),动水压力(流动的水体对弯管施加的动压力)和水的浮力。
(3)验算抗滑稳定性,即在外力作用下不会产生滑动失稳,其中滑动力包括正面主动土压力和动水压力,抗滑力为底面摩擦力与背面被动土压力。抗滑稳定安全系数应满足规范要求
。取用镇墩混凝土与地基土的滑动摩擦因数时,应根据土的物理力学性质而定,亦可查看相关技术资料。
(4)根据镇墩的尺寸与实际受力情况,必要时应在相关部位配置构造钢筋。
注:混凝土镇墩的设计可查看标准图集,但应注意满足其适用条件,不能盲目套用。
3、管道钢结构支架设计要点
(1)根据管径大小与管道跨度选择支架的形状与尺寸。钢材应采用Q235(原A3钢),常用角钢或槽钢等型钢材料制作。
(2)支架的力学计算可采用静定桁架模型,其内力(主要是轴力)按结构力学方法确定。
(3)支架构件的强度与稳定性计算可采用材料力学方法。特别应注意构件焊接部位的计算,以确定焊缝高度与焊缝长度。
(4)钢结构支架需考虑防腐问题,可采用红丹漆打底,银粉漆罩面;有需要时可采用表面镀锌处理。