打桩时少打了一根桩怎么办呢??
kiven__zhu
kiven__zhu Lv.4
2013年07月27日 09:08:42
来自于建筑施工
只看楼主

各位前辈,小弟跪求,打桩时少打了一根桩怎么办呀?现在桩机已经退场,有什么好的补救措施么??

各位前辈,小弟跪求,打桩时少打了一根桩怎么办呀?现在桩机已经退场,有什么好的补救措施么??
免费打赏
ly082412
2013年07月27日 10:01:09
2楼
我们工地的处理方法是:把相邻2个承台做在一起。。。
当然没有通知设计院,验算承载力什么的!
回复
oywf123456
2013年07月27日 16:48:29
3楼
额 还能出现这样的情况啊 坐等专家解答
回复
miaotian001
2013年07月27日 18:40:45
4楼
不知是什么桩,最好是补桩。
回复
无间道
2013年07月28日 08:55:34
5楼
原则上讲,只有补桩的一条路可行。
回复
jixueooo
2013年07月28日 09:29:52
6楼
只能补桩。
回复
yiyijinsim
2013年07月28日 10:06:33
7楼
既保险又经济的做法是,用人工挖孔桩进行补桩。
回复
wangjiyiok
2013年07月28日 10:28:47
8楼
7#楼说的很对,不过不管什么方案这都要设计来出的。

不是什么大事,补一根就行了,可能你们原先是预制桩,那补预制桩不行就做别的桩呗,挖孔桩怕影响周边的土质话就就灌注桩嘛。

方法多的是 ,不过确实需要和设计沟通好。需要你注意的不是技术上的问题,可能是沟通处理上的事,把影响降低。
回复
yygzxth2006
2013年07月28日 10:38:14
9楼
跟设计院沟通一下,验算一下,看不补桩行不。如果不行,让他们那个处理方案,毕竟他们还是比较专业的。
回复
liudaoxing1990
2013年07月28日 11:56:22
10楼
要通知设计院 否则到时候出了问题 就是自己的责任了,现在还能弥补
回复
zxg224
2013年07月28日 15:09:14
11楼
这种问题最好还是要与设计院沟通好,万一后面没处理好被发现了,问题就不难么简单了呵呵
回复

相关推荐

APP内打开