这设备难道是出鬼了?
hongwei2008g
2007年09月12日 17:42:12
只看楼主

我单位有一台高压电动机在运行的过程中,高压就地并联补偿电容器发生爆炸,将电容器退出后重新开电动机,电机跳闸,后台综保显示负序过流跳闸。检查电机、电流互感器和电缆线均没问题,后台综保也换成新的了,但是电机仍然无法开启,可是有趣的是,将负序过流保护退出后电机开启正常,开启后再投保护电机也不跳闸,这真是出鬼了,各位高手研究研究看是怎么回事,小弟在此有礼了!

我单位有一台高压电动机在运行的过程中,高压就地并联补偿电容器发生爆炸,将电容器退出后重新开电动机,电机跳闸,后台综保显示负序过流跳闸。检查电机、电流互感器和电缆线均没问题,后台综保也换成新的了,但是电机仍然无法开启,可是有趣的是,将负序过流保护退出后电机开启正常,开启后再投保护电机也不跳闸,这真是出鬼了,各位高手研究研究看是怎么回事,小弟在此有礼了!
免费打赏
lingxuct
2007年09月12日 22:03:42
2楼
保护器逻辑有问题,你说的“负序”可能是“零序”,电机起动过程(刚合闸时)电缆和电机的对地电容电流,使零序过流动作,所以,在起动后就没有了。建议检查综保的逻辑设置,把这个在起动过程动作的逻辑和低电压闭锁(逻辑与)一下。
回复
hongwei2008g
2007年09月13日 08:52:50
3楼

跳闸的确实是负序过流,不是零序,保护模块就换过了,问题依然相同。电机和电缆已检查过了没有问题,可是电容器没出事前为什么正常呢?
回复
keven4479
2007年09月13日 10:30:25
4楼
电动机启动的时候电容补偿就投入了会不会使得系统产生LC振荡?
回复