为什么在有爆炸性气体的配电间,室内地面要比室外高出0.6m
qzw_cool
qzw_cool Lv.12
2013年07月26日 11:18:37
只看楼主

对于GB50058-92里的这一条有谁能解释下原因吗 谢谢啦

对于GB50058-92里的这一条有谁能解释下原因吗 谢谢啦
lingxuct
2013年07月26日 13:02:24
2楼
有爆炸气体的地方不能建配电间!
回复
qzw_cool
2013年07月26日 13:29:17
3楼
lingxuct 发表于 2013-7-26 13:02 有爆炸气体的地方不能建配电间!嗯 我表达的不够准确 是配电间附近有爆炸性气体的 配电间室内要比室外高出0.6m 原因是什么
回复
lingxuct
2013年07月26日 16:15:27
4楼
规范认为爆炸性气体的密度大于空气,把配电室地面抬高600,地面积聚的爆炸性气体要高于600才会发生危险,是一种预防措施。
回复
qzw_cool
2013年07月26日 16:30:23
5楼
lingxuct 发表于 2013-7-26 16:15 规范认为爆炸性气体的密度大于空气,把配电室地面抬高600,地面积聚的爆炸性气体要高于600才会发生危险,是 …哦 600这个没准是专家们算过的 呵呵
回复
自控
2013年07月26日 21:23:39
6楼
第一次听说啊,呵呵!
回复
zrwde
2013年07月27日 22:48:36
7楼
同意地板的说法,避免爆炸性气体在底层积累进入配电室。
不明白的欢迎大家加入QQ群3035669共同讨论,入群请注明土木在线电气论坛。