【答网友问】地下室顶板梁配筋的时候需考虑裂缝吗?
北京院小李飞刀
2013年07月26日 09:32:50
只看楼主

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:18 编辑 【网友问】一种声音:梁配筋不按裂缝考虑,直接按SATWE生成的结果配筋。理由:板已经按照0.2mm的裂缝考虑配筋了,而一般由于梁比较大的裂缝都在制作支座处,和板相连,现浇在一起,梁不可能裂缝比板大,所以这个结果可以包得住,不用再考虑裂缝。而且如果考虑裂缝的话梁配筋会很大,不划算。 我的观点是梁应考虑裂缝控制配筋,这个裂缝应该量化在一个0.2mm至0.3mm之间的范围。现实的情况是好多人似乎都不考虑这个裂缝,这一点似乎很模糊。欢迎各位大虾讨论。

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:18 编辑

【网友问】一种声音:梁配筋不按裂缝考虑,直接按SATWE生成的结果配筋。1、我之前发过一篇帖子,分析了上部结构的梁或者板,不需要控制裂缝的验算,并且我还说了,如果按照裂缝选筋的话,设计人水平太次并且太过浪费。具体原理见我下面帖子的回复里的。
http://bbs.co188.com/thread-8681308-1-1.html

【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!
http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html

2、但今天,我要说的下面的情况是
29.png

29.png

免费打赏
jesko1
2013年09月09日 16:01:13
71楼
学习了。。。。
回复
七欢喜
2013年10月19日 07:08:49
72楼
非常棒的帖子
回复
muchuanrenlj
2013年10月20日 21:43:06
73楼
过来看看几位牛人在这“雄辩”
回复
qkl1251
2013年10月22日 15:27:43
74楼
观看大侠激烈探讨,可以学到很多东西,:)
回复
huicaia
2013年11月22日 11:58:08
75楼
如梦无痕是老庄养的一条狗
回复
huicaia
2013年11月22日 11:59:51
76楼
老庄就是忽悠骗钱的
回复
haoyan00
2013年11月22日 15:17:58
77楼
画图匠 发表于 2013-7-26 11:14 这本书真是个宝,对这个问题解释得相当不错,现在发现上次飞刀和我辩论的东西基本全来自这里面。赶脚他 …我觉得画图匠说的有道理,审图提了就控制 审图不提我们很多地库顶板也没有控制
回复
胡点点
2014年01月13日 10:03:10
78楼
huicaia 发表于 2013-11-22 11:59 老庄就是忽悠骗钱的骗钱?反正是没骗我钱,花了几千学费,单月转手就赚了个上万的项目
回复
请叫我杨哥
2014年01月13日 10:32:30
79楼
我们院做的事人防,梁配筋时都要考虑裂缝,0.3的限值
回复
x670703714
2014年02月13日 09:38:42
80楼
我是来学习的
回复

相关推荐

APP内打开