【答网友问】地下室顶板梁配筋的时候需考虑裂缝吗?
北京院小李飞刀
2013年07月26日 09:32:50
只看楼主

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:18 编辑 【网友问】一种声音:梁配筋不按裂缝考虑,直接按SATWE生成的结果配筋。理由:板已经按照0.2mm的裂缝考虑配筋了,而一般由于梁比较大的裂缝都在制作支座处,和板相连,现浇在一起,梁不可能裂缝比板大,所以这个结果可以包得住,不用再考虑裂缝。而且如果考虑裂缝的话梁配筋会很大,不划算。 我的观点是梁应考虑裂缝控制配筋,这个裂缝应该量化在一个0.2mm至0.3mm之间的范围。现实的情况是好多人似乎都不考虑这个裂缝,这一点似乎很模糊。欢迎各位大虾讨论。

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:18 编辑

【网友问】一种声音:梁配筋不按裂缝考虑,直接按SATWE生成的结果配筋。1、我之前发过一篇帖子,分析了上部结构的梁或者板,不需要控制裂缝的验算,并且我还说了,如果按照裂缝选筋的话,设计人水平太次并且太过浪费。具体原理见我下面帖子的回复里的。
http://bbs.co188.com/thread-8681308-1-1.html

【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!
http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html

2、但今天,我要说的下面的情况是
29.png

29.png

免费打赏
lovedota2
2013年07月27日 09:31:49
61楼


大哥是同济毕业的吧,你导师哪位啊,张其林还是童乐为,还是大牛陈以一?
回复
jszxwsw
2013年07月27日 15:22:50
62楼
两嘴毛,支座区主筋上有板筋,你们两个应当做一下实验研究一下你们院或你们国标规定的主筋保护层超过40加抗裂钢筋网的来历回来再咬
回复
luckz
2013年07月27日 19:03:08
63楼
大哥我也是吊丝一枚,现在还不算同济的,要到明年同等学力毕业了才算半个同济的,呵呵,算是阳澄湖里过了一道水。现在发正愁找导师啊。真心感觉小李不象同济的作风啊。
介绍朱炳寅的书给大家看,讲的比较接地气,没有BIAD的孔乙已风气,也没有这工那工独尊的作派。我以前也没怎么看过朱炳寅的书,也是在月初岩土继续教育时才开始看的,朱工的地基设计作为本次岩土继续教育的教材。
回复
大牙
2013年07月27日 20:06:18
64楼
范重出了一本书,可以参考
回复
大牙
2013年07月27日 20:07:30
65楼
想学大跨空间,可以参考
回复
heavenlysushine
2013年07月28日 01:17:07
66楼
画图匠 发表于 2013-7-26 11:14 这本书真是个宝,对这个问题解释得相当不错,现在发现上次飞刀和我辩论的东西基本全来自这里面。赶脚他 …是朱工么 画图匠
回复
shucheng123
2013年07月29日 15:54:37
67楼
华山论剑,精彩,相当的精彩!
回复
mx175600
2013年08月01日 08:45:32
68楼
我是来看帖的
回复
guohua19891007
2013年08月01日 10:17:19
69楼
:):):):):):):):)
回复
zyc393250234
2013年09月08日 20:47:28
70楼
看看,学习学习
回复