本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:18 编辑 【网友问】一种声音:梁配筋不按裂缝考虑,直接按SATWE生成的结果配筋。理由:板已经按照0.2mm的裂缝考虑配筋了,而一般由于梁比较大的裂缝都在制作支座处,和板相连,现浇在一起,梁不可能裂缝比板大,所以这个结果可以包得住,不用再考虑裂缝。而且如果考虑裂缝的话梁配筋会很大,不划算。 我的观点是梁应考虑裂缝控制配筋,这个裂缝应该量化在一个0.2mm至0.3mm之间的范围。现实的情况是好多人似乎都不考虑这个裂缝,这一点似乎很模糊。欢迎各位大虾讨论。
【网友问】一种声音:梁配筋不按裂缝考虑,直接按SATWE生成的结果配筋。【答网友问】地下室顶板梁配筋的时候需考虑裂缝吗?
1、我之前发过一篇帖子,分析了上部结构的梁或者板,不需要控制裂缝的验算,并且我还说了,如果按照裂缝选筋的话,设计人水平太次并且太过浪费。具体原理见我下面帖子的回复里的。
http://bbs.co188.com/thread-8681308-1-1.html
【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!
http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html
2、但今天,我要说的下面的情况是