室外雨水计算步骤: ①度量出整个场区总平面面积; ②统计出所有雨水出户管和雨水口的个数,并求和; ③计算每个接入点近似负担的汇水面积(本法是基于每个接入口负担的汇水面积相同); ④按各种地面情况,采用加权平均法确定综合径流系数; ⑤地面径流时间取5min; ⑥确定重现期; ⑦根据场地条件确定水力坡降,且不得小于管道最小坡度; ⑧按规范布置室外雨水管网,编井号,度出每段管长并填入表中,在“本段汇水面积”一栏中填入接入口汇水面积(接入口数量X每个口代表的面积即为本段汇水面积);
室外雨水计算步骤:
①度量出整个场区总平面面积;
②统计出所有雨水出户管和雨水口的个数,并求和;
③计算每个接入点近似负担的汇水面积(本法是基于每个接入口负担的汇水面积相同);
④按各种地面情况,采用加权平均法确定综合径流系数;
⑤地面径流时间取5min;
⑥确定重现期;
⑦根据场地条件确定水力坡降,且不得小于管道最小坡度;
⑧按规范布置室外雨水管网,编井号,度出每段管长并填入表中,在“本段汇水面积”一栏中填入接入口汇水面积(接入口数量X每个口代表的面积即为本段汇水面积);
⑨填入所选管径,以100为进制,DN300为起点;
⑩根据设计流量(利用暴雨强度公式自动求出),查表《给水排水设计手册》第一册--《常用资料》中“14 钢筋混凝土圆管水力计算”,求出相应管段流速V、流量q、充满度h/D,填入表中,要求管径递增,下游管道流速大于上游,否则容易产生沉砂雍水等问题;
11对于有支干管接入的管道,汇水面积采用所有支管所负担汇水面积之和,汇流时间取各支管中汇流时间最长的值;
12采用的公式有:
a、深圳市暴雨强度公式 q=998.0002X(1+0.568lgT)/(t+1.983)0.465 (L/s.hm2)
b、Q=q·A (L/s)
c、t=t1+mt2 (min) (m:暗管折减系数取2)
d、t2=L/v (min)