室外设备基础垫层怎么处理好一些?
飘飘花雨
2013年07月25日 23:06:30
来自于地基基础
只看楼主

室外的设备基础,每平方米13吨,垫层是用三七灰土夯实,还是用中粗砂夯实好一些呢?夯实系数0.95够用不?还是注明夯实之后的地耐力达到多少值?三七灰土和中粗砂各有哪些优缺点呢?谢谢大家指点!

室外的设备基础,每平方米13吨,垫层是用三七灰土夯实,还是用中粗砂夯实好一些呢?夯实系数0.95够用不?还是注明夯实之后的地耐力达到多少值?三七灰土和中粗砂各有哪些优缺点呢?谢谢大家指点!
免费打赏
无间道
2013年07月26日 05:23:27
2楼
为什么不直接采用混凝土基础呢?这样中的设备,价钱也不会少,就差这几个土建的小钱?
回复
无间道
2013年07月26日 05:24:38
3楼
就跟一个人上面穿一个名牌西服,下面穿着一双草鞋一样,匹配吗?
回复
cardina
2013年07月26日 08:26:50
4楼
是啊,还是用砼基础啊,垫层用C15的素混凝土好
回复
wanglixin6181
2013年07月26日 08:49:34
5楼
那要看地基承载力有多大,承载力不够,地基是要处理的,不能直接采用砼垫层+砼基础。不过楼主提供的情况比较模糊,也不好下肯定的结论。
回复
飘飘花雨
2013年07月26日 14:53:11
6楼
真不好意思,没说明白,是混凝土基础下的地基处理,现在没有地质资料,按常规做法吧
回复
wanglixin6181
2013年07月26日 15:34:25
7楼
ninggeigei 发表于 2013-7-26 14:53 真不好意思,没说明白,是混凝土基础下的地基处理,现在没有地质资料,按常规做法吧没有地质勘察资料也总得了解一下现状地基及周围已有建筑物的地基处理情况吧。地基处理方法很多,灰土夯实或中粗砂夯实不是不可以,但有个处理深度要求。压实度0.95的要求算是比较高的了。
回复
欢乐菩提
2013年07月26日 15:54:16
8楼
一介书生第二 发表于 2013-7-26 15:34 没有地质勘察资料也总得了解一下现状地基及周围已有建筑物的地基处理情况吧。地基处理方法很多,灰土夯实 …擦,我们这压实系数去0.97
回复
飘飘花雨
2013年07月26日 15:58:10
9楼
经常做这种一点资料都没有的项目啊,甲方或者项目负责人就是一问三不知,我现在是填500mm 厚,如果地基是杂填土,回填中粗砂,分层夯实,我想应该是灰土能便宜一点吧?灰土是不是 不冻胀?砂子也不冻胀啊,不知道这两种做法有什么区别。
回复
飘飘花雨
2013年07月26日 16:12:09
10楼
欢乐菩提 发表于 2013-7-26 15:54 擦,我们这压实系数去0.97我有的时候也写0.97,但是现在是项目负责人想省钱
回复
benben_1124
2013年07月26日 16:14:22
11楼
:victory::victory::victory::victory::victory: