地下车库顶找坡层原设计为加气混凝土碎块,施工队没有照图施工,现在改为粉煤灰,水泥掺入太少,现在人站上去会一个个坑,现在有什么补救措施?请各位给个办法。谢谢
地下车库顶找坡层原设计为加气混凝土碎块,施工队没有照图施工,现在改为粉煤灰,水泥掺入太少,现在人站上去会一个个坑,现在有什么补救措施?请各位给个办法。谢谢
2楼
要上消防车吗,如果这样建议重来。
不上车就好处理了,做一道刚性屋面(加钢筋网 6圆 100X100)再做防水等等。
回复
3楼
地下车库顶上部都有荷载吧,很多地下车库上面不是还要还土的么?建议铲掉重做吧,虽然代价有点大,但责任在于你们施工单位...
回复
4楼
ipold 发表于 2013-7-25 22:50 地下车库顶上部都有荷载吧,很多地下车库上面不是还要还土的么?建议铲掉重做吧,虽然代价有点大,但责任在 …种植屋面,上部有小区道路,局部有消防车通道,面积比较大,老板不想铲掉重做,想在此基础上找个好的补救办法。
回复
5楼
古今 发表于 2013-7-25 19:48 要上消防车吗,如果这样建议重来。不上车就好处理了,做一道刚性屋面(加钢筋网 6圆 100X100)再做防水等 …也做了隐形消防车道,大部分是屋顶绿植
回复
6楼
本帖最后由 yanzhi579 于 2013-7-26 08:51 编辑
回复
7楼
把车道的线放出来用砖隔离,这部分重做。其余部分加网,浮土种植都没有问题的,因为是均布荷载不会对找坡层造成危害。
回复
8楼
建议采用7楼方法,道路部位铲掉重做,以后道路完成了,出现路面下沉什么的,到时代价会更大。
回复
9楼
如果上面过车的话要么敲了重做,要么再做一刚性地面,加筋的哦。
回复
10楼
我本平凡 发表于 2013-7-26 14:12 如果上面过车的话要么敲了重做,要么再做一刚性地面,加筋的哦。刚性地面怎么做?加多大的筋?谢谢我的那个做法有没有问题?
回复
11楼
:):):):):):):):)
回复