高压负荷开关的选择
hczx1981
hczx1981 Lv.3
2013年07月25日 08:36:19
只看楼主

环网柜中高压负荷开关及断路器的额定动作电流怎么选择?为什么好多都选择630A的?800KVA或者630KVA的变压器,电流才几十安。请高手解答

环网柜中高压负荷开关及断路器的额定动作电流怎么选择?为什么好多都选择630A的?800KVA或者630KVA的变压器,电流才几十安。请高手解答
免费打赏
engineershao
2013年07月25日 08:41:55
2楼
你见过额定电流几十安的高压负荷开关?
回复
hczx1981
2013年09月24日 08:58:34
3楼
没见过,好像通过二次整定保护
回复
wysh
2013年09月24日 09:21:02
4楼
看山不是山乎
回复
马老
2013年09月24日 10:34:03
5楼
高压断路器本身没有自动保护动作装置,所以不存在额定动作电流只说。由于高压断路器的体积较大,630A一下的额定电流成本差别不大,因此为了减少规格,行业统一额定工作电流最小为630A.