开利螺杆机加雪种的问题
专技
专技 Lv.6
2013年07月24日 22:54:23
来自于制冷技术
只看楼主

此现象是这样的:此机为常规更换冷冻油保养,按例关闭所有常开角阀;从回气开始,蒸发器下面的角阀,压缩机排气口的蝶阀,冷凝器下面的角阀,还有冷媒干燥器的角阀,加完油部加了一罐制冷剂后发现机组回气压力急剧下降导致负压。此时怀疑欠缺太多,(因为再放油时中途离开过现场大约2个小时,不清楚油到底什么时候放完的,也不知道冷媒到底放了多少,所以立即关机,补加雪种,当静压加在0.6Mpa时开机,高压0.75Mpa、低压依旧负压,此时感觉到了麻烦,怀疑有角阀可能没有打开,反复查询两次,角阀都是全面打开的。想了解到角阀会不会有坏的可能,比如阀杆看似出来了,里面的活塞没有出来,会不会有种现象,不然不可能蒸发器一直为负压现象的呀?纳闷……

xiangjun_1969
2013年07月26日 10:21:37
2楼
多谢楼主分享
回复
wjs471574050
2013年07月26日 22:36:02
3楼
运行时排气压力多少
回复
jfdnwx
2013年07月27日 00:27:51
4楼
你没有抽空,压缩机的前后抽空很重要,现在你只能回收冷媒,重新对机组抽空,压缩机前后都要接管抽空。QQ350581833
回复
jfdnwx
2013年07月27日 00:28:36
5楼
特别是换了油滤必须要抽空,不要以为利用冷媒来排空这种方法是有效的。
回复
chinagongweihua
2013年07月27日 17:06:02
6楼
有空气,也不可能产生负压
回复
6529639
2013年07月27日 19:38:00
7楼
开利的什么机组呀,
回复
shykt159
2013年07月27日 22:59:46
8楼
多大的机子 个人怀疑你放油时间过长把制冷剂放完了 你还是加氟吧 记得观察电流 如果不抽空他也不可能开机就是负压的 除非你机子进水了 开机在几分钟就会冰堵 我换油虑从来不抽空的
回复
fushizekang
2013年07月28日 14:12:37
9楼
看电子膨胀阀是否打开啊
回复
lcming0212
2013年07月29日 18:41:17
10楼
是开利什么型号螺杆机组,开利螺杆机停机可以测试打开电子膨胀阀,看高低压是否平衡,
回复
xiangjun_1969
2013年07月30日 08:51:56
11楼
非专业路过,飘过。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开