钢结构基础锚栓偏了,柱子可不可以焊偏一点
henryxh18
henryxh18 Lv.2
2013年07月24日 21:07:32
只看楼主

钢结构基础锚栓定位定偏了,柱子在与柱脚板焊接时可不可以焊偏一点,如果这样基础的受力是不是就不均匀了!

钢结构基础锚栓定位定偏了,柱子在与柱脚板焊接时可不可以焊偏一点,如果这样基础的受力是不是就不均匀了!
免费打赏
秋水閘天
2013年07月24日 22:52:50
2楼
具体要看偏多少。一般处理是分离柱子与柱底板,柱底板中心线与轴线重合后调节水平再二次焊接;锚栓偏到柱底板外则要加大柱底板面积,同时加大混凝土柱;
回复
mepaine
2013年07月25日 21:31:29
3楼
:)找个有劲的安装工,基础施工搭的架子还没拆完吧,找根钢管,把锚栓拔直
回复

相关推荐