各位大哥,请问一下在上部土钉墙支护下部桩锚支护中,钢筋的应力怎么监测,尤其是锚索中的应力如何监测,就是如何才能算出它的锚索应力。非常感谢哦
各位大哥,请问一下在上部土钉墙支护下部桩锚支护中,钢筋的应力怎么监测,尤其是锚索中的应力如何监测,就是如何才能算出它的锚索应力。非常感谢哦
2楼
首先请问是检测还是监测?
钢筋的应力?是不是抗拔承载力检测?土钉墙上的钢筋不需要张拉的吧?
锚索的应力在张拉过程中就可以监测出来。监测的话以设计抗拔力的2倍作为检测抗拔力,然后再结合位移等相关数据确定锚索是否合格。
回复
3楼
有相关的工具,预应力片,管用于监测使用的,可以每天来观察锚索的应力,最终算出锚索的应力损失。
回复
4楼
请踊跃发言。
回复
5楼
很简单的啦,我们在四川和重庆的一些桩和桥梁索力的检测(监测)上,都直接用应力传感器啊,现在有很精确的传感器了。可以24小时实时检测索力应力
回复
7楼
回复