请教:地下室顶板梁配筋的时候需考虑裂缝吗?
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年07月24日 15:44:29
只看楼主

一种声音:梁配筋不按裂缝考虑,直接按SATWE生成的结果配筋。理由:板已经按照0.2mm的裂缝考虑配筋了,而一般由于梁比较大的裂缝都在制作支座处,和板相连,现浇在一起,梁不可能裂缝比板大,所以这个结果可以包得住,不用再考虑裂缝。而且如果考虑裂缝的话梁配筋会很大,不划算。 我的理解:梁应该按照0.3mm的裂缝控制。因为地下室的梁板上部由于与水土接触,梁顶和板顶按规定应该按0.2mm的裂缝控制,下部因为悬空,可按0.3mm控制。当板边裂缝按0.2mm控制配筋时,梁支座的顶端会形成一个塑性铰,板上裂缝垂直于梁,对梁本身没有什么影响,而梁的裂缝是顺着梁方向发展的,两者方向垂直,很难形成关联,所以梁应自己考虑裂缝。但是根据实际工程情况来说,如果梁按0.2mm的裂缝控制配筋的话,配筋会非常大,大约比普通不按裂缝控制的配筋大40%,似乎很不经济。考虑到地下室的梁板都做了防水措施,而且在梁端处,梁实际的抗弯截面存在如下有利影响:1.搭在梁上的板会参与抗弯,梁的上部受压区截面会变大;2.裂缝大的地方,梁的支座往往是柱或者是墙,此处支座范围内的柱或墙对梁抗弯有利,而把最不利抗弯截面移到支座边了,支座边的弯矩会略小于支座中心处。


综上所述,我的观点是梁应考虑裂缝控制配筋,这个裂缝应该量化在一个0.2mm至0.3mm之间的范围。现实的情况是好多人似乎都不考虑这个裂缝,这一点似乎很模糊。欢迎各位大虾讨论。
免费打赏
胡萝貝
2013年07月24日 15:49:45
2楼
俺们这噶的落后
俺们这嘎达梁都用0.3
回复
小山哥哥
2013年07月24日 15:59:00
3楼
:L这个裂缝宽度就是个骗自己脑袋的
回复
中茂设计
2013年07月24日 23:20:31
4楼
跨度大的可以考虑,我们这一般不考虑裂缝,直接按SATWE生成的结果配筋,满意挠度就行了。
回复
无间道
2013年07月25日 05:59:14
5楼
裂缝是必须要考虑的问题。
回复
bukuren
2013年07月25日 08:49:28
6楼
我跟你的想法一样,不过有的时候什么防水什么的还是的靠建筑处理的
回复
stywtab
2013年07月25日 08:51:15
7楼
:(:(:(:):):):):):)
回复
温员外
2013年07月25日 08:58:30
8楼
考虑是必须的,配不配是自己定的。
目前裂缝计算的理论依据都不成熟,用到梁里不是笑谈吗?
回复
zhen520lzy
2013年07月25日 10:47:40
9楼
当下关于裂缝的计算确实值得商榷,就连上部结构生成的裂缝计算书都是应付审查用的,配筋的时候也是直接按satwe数据配的。
回复
齐齐齐齐
2013年07月25日 11:06:06
10楼
按规范是要考虑裂缝的 但由于含钢量和造价的因素 我们这边一般没有考虑 考虑裂缝的话 梁的配筋回增大不少
回复
lsq9733
2013年07月25日 12:59:52
11楼
梁、板在任何状态下都要进行裂缝控制,现浇板处梁在计算裂缝时应考虑板的共同工作。
回复

相关推荐